ABB 510 90kw变频器
avinsss
avinsss Lv.2
2012年12月25日 17:51:54
来自于继电保护
只看楼主

请大家给看看问题可能出在哪现场是2台90kw水泵扬程不高 和一台11kw水泵 变频器4台均为ABB 510 系列90kw;现象为启动一次90kw泵再停止就起不来,换额定参数接11kw均正常,其中每台90kw水泵用2台变频试过,其中1个泵第一次启动并连续运行超过2小时,另一个泵启动过2次

请大家给看看问题可能出在哪
现场是2台90kw水泵扬程不高 和一台11kw水泵 变频器4台均为ABB 510 系列90kw;现象为启动一次90kw泵再停止就起不来,换额定参数接11kw均正常,其中每台90kw水泵用2台变频试过,其中1个泵第一次启动并连续运行超过2小时,另一个泵启动过2次
免费打赏
lingxuct
2012年12月26日 18:20:45
2楼
“再停止就起不来”,有故障显示的,为什么不把显示的内容说出来?
回复
电气交流
2012年12月26日 22:48:22
3楼
是没有设置好!
回复
电气交流
2012年12月26日 23:00:25
4楼
或者变频器容量小了!
回复

相关推荐