疑问:电机三相直流电阻平衡但三相电流不平衡?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2012年12月25日 20:35:08
只看楼主

故障现象:电动执行器运行一段时间就跳闸!正反转均跳闸,跳闸电源为三相断路器,电机有发热情况。检查:测电机三相电流12  6  5 A ;测电机三相直流电阻 36 36 36 欧姆更换电源断路器故障依旧排除电源;正转反转故障相同两台接触器同时出现相同故障的机率较低;若同时排除电源与接触器故障,那么电机三相阻值相同但三相电流不平衡如何解释?求解?

故障现象:电动执行器运行一段时间就跳闸!正反转均跳闸,跳闸电源为三相断路器,电机有发热情况。

检查:测电机三相电流12  6  5 A ;测电机三相直流电阻 36 36 36 欧姆
更换电源断路器故障依旧排除电源;正转反转故障相同两台接触器同时出现相同故障的机率较低;
若同时排除电源与接触器故障,那么电机三相阻值相同但三相电流不平衡如何解释?求解?
免费打赏
fitman
2012年12月26日 09:32:27
2楼
内部绕组有匝间短路。
回复
yaoguizhong213
2012年12月26日 10:35:59
3楼
你在哪测的直阻?在电机的接线端吗?建议在电机电源柜上测一下,确定是不是电缆有断股的情况。都没问题,那就是电机本身了,没有短路,就是磁路的问题。再看一下电机轴承。
回复
lingxuct
2012年12月26日 18:17:52
4楼
你的电机不会超过4KW吧,电流都到12A了?!

绕组中12A一相的头尾接错了!
回复
北方郎
2012年12月26日 18:37:25
5楼
某相绕组存在匝间短路,三相绕组电抗不同,所以电流不平衡。
回复
wojv2009
2012年12月26日 19:56:22
6楼
执行器上的小电机两三千瓦左右,正常电流应在6A以下.
回复
wojv2009
2012年12月26日 19:57:55
7楼
若匝间短路,三相直流电阻又相同,怎么解释呢
回复
wojv2009
2012年12月26日 20:02:42
8楼

在接触器下端测的电机三相直流电阻,电机轴承问题应是三相电流都高,应该不会造成不平衡.
回复
fitman
2012年12月26日 23:49:40
9楼

匝间短路开始时一般还有一点绝缘,万用表的测量电压太低,会测不出。
回复
dianqipanli
2012年12月27日 05:53:57
10楼

匝间短路别说是用万用表,就是用毫欧表也很难测量出绕组电阻的微小变化,使用Q表或者有电感测量功能的万用表能够测量出是否匝间短路。。
回复
老盖
2012年12月27日 11:24:24
11楼
绕组接线错误
回复