疑问:电机三相直流电阻平衡但三相电流不平衡?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2012年12月25日 20:35:08
只看楼主

故障现象:电动执行器运行一段时间就跳闸!正反转均跳闸,跳闸电源为三相断路器,电机有发热情况。检查:测电机三相电流12  6  5 A ;测电机三相直流电阻 36 36 36 欧姆更换电源断路器故障依旧排除电源;正转反转故障相同两台接触器同时出现相同故障的机率较低;若同时排除电源与接触器故障,那么电机三相阻值相同但三相电流不平衡如何解释?求解?

故障现象:电动执行器运行一段时间就跳闸!正反转均跳闸,跳闸电源为三相断路器,电机有发热情况。

检查:测电机三相电流12  6  5 A ;测电机三相直流电阻 36 36 36 欧姆
更换电源断路器故障依旧排除电源;正转反转故障相同两台接触器同时出现相同故障的机率较低;
若同时排除电源与接触器故障,那么电机三相阻值相同但三相电流不平衡如何解释?求解?
免费打赏
yis359574718
2012年12月28日 12:35:53
22楼
回复
lingxuct
2012年12月28日 13:54:12
23楼
奇了怪了,这么多人就没有一人支持我“一相绕组接反”的说法?
回复
fitman
2012年12月28日 14:16:34
24楼

你的说法虽然可能成立,但只发生在折装之后,一般的电工在一通电都会知到,不会有疑问的。
回复
liermin1210069
2012年12月29日 09:02:32
25楼
我支持区管说法,用双臂电桥很容易判断匝间短路。轻微的匝间短路不会很快跳闸。
回复
zhenrar
2012年12月29日 15:10:07
26楼
进来学习下 积累经验。。。。。。。。
回复
y125670682
2012年12月29日 15:25:47
27楼
一相对地或是匝间短路都有可能,单臂电桥就可测了,双臂电桥我很少用
回复
zxr2625
2012年12月29日 16:23:24
28楼
支持区管!!!!!
回复
wojv2009
2012年12月30日 11:05:18
29楼

只是以前使用都是正常的,没有人动过电机,所以才没有考虑区管的建议!
回复
showin3690
2012年12月30日 12:55:12
30楼
回答给力 精辟!
回复
pluliang
2012年12月30日 16:39:08
31楼
楼主说的是运行一段时间后出现跳闸,应该和绝缘有关,估计匝间绝缘损坏的可能性较大,若首尾端接反,就没有旋转磁场,电机就起不来,和运行一段时间矛盾。