简介:使用 WinCC/连通性软件,可启用对 WinCC 的在线和归档数据的授权的访问。WinCC OLE DB 提供者使得访问过程值和报警归档成为可能。 可以将数据库中存储的压缩数据读取为解压缩的数据。 WinCC OLE DB 提供者还提供了分析功能,例如归档变量的最小值、最大值等。通过标准化接口,OPC 使得在自动化部门中进行跨制造厂的通讯成为可能。 OPC HDA 1.2(历史数据访问)和 OPC A&E 1.1(报警和事件)扩展了 WinCC V6.。 WinCC 还在版本 2.05A 和 3.0 中支持 OPC DA。 结果,作为 OPC 服务器运行的 WinCC,可将当前过程数据转发给其它 OPC 客户机(例如 Microsoft Excel)。

简介:

使用 WinCC/连通性软件,可启用对 WinCC 的在线和归档数据的授权的访问。
WinCC 连通站还使用 OPC 访问不同 WinCC 站的数据。
连通性软件包包括:

WinCC OLE DB 提供者
WinCC OLE DB 提供者在以下系统中可用:
使用 WinCC OLE DB 提供者,连通性软件包客户机可在过程值和消息归档中直接访问 WinCC 归档数据。
访问可发生在连通性软件包客户机的以下不同组态中:
同时访问归档和运行系统数据库
连通性软件包提供了“ArchiveMonitor”函数。 该函数可将激活的 WinCC 项目的运行系统和归档数据库的数据自动合并到 SQL 数据库“CC_ExternalBrowsing”中,并在其中创建“AMT”和“ARCHIVE”视图。 由于这些视图为 WinCC OLE DB 提供者提供了所有必需信息,所以可将“CC_ExternalBrowsing”数据库用作该提供者的数据源。 在取消激活 WinCC 运行系统时,将删除在“CC_ExternalBrowsing”中另外创建的视图。
因为在长期归档服务器中不包含任何运行系统数据库,所以不能使用“CC_ExternalBrowsing”数据库访问归档数据库。
将 WinCC OLE DB 提供者用作“链接的服务器”
可在 SQL server“链接的服务器”列表中注册 WinCC OLE DB 提供者。 这与数据库为本地或远程无关。

说明
将 WinCC OLE DB 提供者组态为“链接的服务器”时,必须在“链接的服务器属性”对话框的“提供程序名”域中,选择“WinCC OLE DB Provider for Archives”(归档的 WinCC OLE DB 提供者)条目。 在“Provider Options”(提供者选项)对话框中,激活“AllowInProcess”复选框。
在“SQL Server 在线手册”的“为分布式查询组态 OLE DB 提供者”中可找到更多的详细信息。



将 WinCC OLE DB 提供者用作链接的服务器的实例如下,该服务器名为“WinCC”:

select min(realvalue) from openquery(WINCC,'Tag:R,1,''0000-00-00 00:01:00.000'',''0000-00-00 00:00:00.000''')
select * from openquery(WINCC,'Tag:R,1,''0000-00-00 00:01:00.000'',''0000-00-00 00:00:00.000''')


WinCC 归档连接器
连通性软件包中还包括工具“归档连接器”,用于组态数据库访问。 通过该工具,可将换出的 WinCC 归档重新连接到 SQL server。 通过 WinCC OLE DB 提供者,使得归档数据再次成为可用。 通过归档连接器,可实现以下功能:
只有使用本地 SQL Server 和连通性软件包许可证,才能运行归档连接器。

说明
如果通过“CC_ExternalBrowsing”访问消息归档或换出的归档,该访问可能需要数分钟的时间。


WinCC DataConnector
DataConnector 提供以下功能。
查询可以使用相对或绝对时间范围。 对于消息,可以表格格式显示查询结果;对于过程值,可以表格或趋势格式显示查询结果。

OPC
通过 WinCC OPC HDA 服务器,WinCC 将归档系统的历史数据提供给其它应用程序。 OPC HDA 客户机(例如报表工具)可指定某个时间间隔的开始和结束以及在特定情况下请求相应的数据。 OPC HDA 客户机也能够特定请求在 WinCC OPC HDA 服务器上先前处理的数据,并且可在数据传送前有效地影响数据压缩。
通过 WinCC OPC A&E 服务器,可将 WinCC 消息描绘为报警。 该报警只能与伴随它的过程值一起转发到公司的生产或管理级别,该报警在那里也要经过确认。 通过过滤器,仅传送所选数据。
WinCC OPC-XML 服务器以 Web 服务形式为 OPC-XML 客户机提供 OPC 过程数据。 通过任何平台以及同时通过 Intranet 和 Internet,OPC-XML 客户机可访问 WinCC 运行系统数据。
只有在 WinCC 运行系统正在运行的计算机上,才能通过 OPC 进行访问。

说明
要通过 OPC HDA 访问 WinCC 归档数据库、通过 OPC XML 访问过程值以及通过 OPC A&E 访问报警,在包含该数据的计算机上需要连通性软件包许可证。 不需要安装连通性软件包服务器或客户机。
OPC DA 通过 WinCC 基本系统来进行授权。




WinCC 连通站
通过连通站,可访问不同 WinCC 站的数据,例如 WinCC 服务器或 WinCC/中央归档服务器(CAS)。 连通站在 S7 项目中组态,它也管理这些 WinCC 站。
您将通过经由 OPC 服务器的 OPC 客户机访问这些 WinCC 站。
WinCC ASIA / Connectivity Pack V6.2 和 WinCC / Connectivity Station V6.2 的 SP3
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/TQ/TQyNjE4MDMA_36068277_DL/Connectivity_Pack_ASIA.exe
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/TQ/TQyNjE4MDMA_36068277_DL/Connectivity_Pack_ASIA.exe