ABB电机综保显示,CT回路异常,请教大家,这个会是什么原因?一、电机涌流 二、CT本身异常。设备才投入运行大半年,之前无此现象
ABB电机综保显示,CT回路异常,请教大家,这个会是什么原因?一、电机涌流 二、CT本身异常。设备才投入运行大半年,之前无此现象
![DSC03974.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/CD/rBBhH11IgdqAaNElAABp2ALr_eM890.jpg)
![DSC03975.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
好漂亮的柜子
回复
23楼
接线端子接错或者松掉了吧.
回复
24楼
每次变压器柜高压送电瞬间电流保护起动,以及做电流保护启动或跳闸试验时,此类型微机事件菜单告警“MCS 3I CT回路异常”,客户误以为是CT回路接线异常。
状态监视-----电流回路监视---退出,即可。楼主欠我4000元服务费。要记住哦
回复