如图单母分段系统整个箱子就只装5个250A的断路器,母排型号是TMY-3(40X4)+2(30X3),请问PE排可以只做一根吗,还是需要分别按1段,2段分开做,另外,客户给的图纸箱子底部还画了跟接地小铜牌,两段主母排上不是已经有PE排了吗,这还没有单独做接地排吗?谢谢大家
单母分段系统整个箱子就只装5个250A的断路器,母排型号是TMY-3(40X4)+2(30X3),请问PE排可以只做一根吗,还是需要分别按1段,2段分开做,另外,客户给的图纸箱子底部还画了跟接地小铜牌,两段主母排上不是已经有PE排了吗,这还没有单独做接地排吗?谢谢大家