急!第一阵型为扭转阵型,但是没产生地震力,怎么回事该如何解决?
kaopu0720
kaopu0720 Lv.7
2012年12月27日 10:56:20
只看楼主

~ ~ ====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

~ ~
======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 5.6035 90.24 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
2 0.9626 133.68 0.95 ( 0.45+0.50 ) 0.05
3 0.9227 42.42 0.99 ( 0.54+0.45 ) 0.01
4 0.8921 107.36 0.06 ( 0.01+0.05 ) 0.94
5 0.6271 134.69 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99
6 0.6195 135.86 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.5388 179.48 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
8 0.3309 139.31 0.92 ( 0.52+0.39 ) 0.08
9 0.3254 70.45 0.34 ( 0.03+0.31 ) 0.66
10 0.3074 40.08 0.73 ( 0.44+0.29 ) 0.27
11 0.2325 7.50 0.30 ( 0.27+0.03 ) 0.70
12 0.2276 119.55 0.66 ( 0.16+0.50 ) 0.34
13 0.2250 143.79 0.33 ( 0.20+0.13 ) 0.67
14 0.1966 46.40 0.70 ( 0.36+0.34 ) 0.30
15 0.1775 163.40 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

地震作用最大的方向 = -75.154 (度)


============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型 1 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.00 0.00 0.00
6 1 0.00 0.00 0.00
5 1 0.00 0.00 0.00
4 1 0.00 -0.01 0.07
3 1 0.00 0.00 0.00
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00

振型 2 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 246.50 -283.14 -3790.26
6 1 1357.70 -1413.95 -15193.52
5 1 1344.17 -1391.67 -14455.61
4 1 990.05 -1036.15 -10111.24
3 1 563.08 -604.26 -5659.86
2 1 18.34 -36.63 224.92
1 1 4.10 -4.85 44.98

振型 3 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 315.40 288.82 1524.98
6 1 1673.64 1522.94 7225.79
5 1 1664.31 1513.04 7159.23
4 1 1229.77 1124.17 5621.73
3 1 708.15 665.87 3621.18
2 1 14.80 32.94 -341.40
1 1 6.66 3.78 -102.64

振型 4 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 9.56 -2.66 2033.97
6 1 17.18 -55.43 8202.11
5 1 15.48 -58.27 7924.40
4 1 13.74 -44.18 5746.07
3 1 9.24 -35.43 3678.46
2 1 0.07 -2.91 100.19
1 1 -0.39 -0.82 12.83

振型 5 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.27 -0.32 -8.19
6 1 1.33 -1.34 -28.63
5 1 1.03 -1.03 -21.55
4 1 -2.34 2.37 52.58
3 1 0.14 -0.16 -2.85
2 1 0.00 -0.01 0.03
1 1 0.00 0.00 0.01

振型 6 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 0.01 0.00 1.97
6 1 0.02 -0.02 7.04
5 1 0.02 -0.02 5.53
4 1 -0.03 0.03 -11.79
3 1 0.01 -0.01 1.12
2 1 0.00 0.00 0.03
1 1 0.00 0.00 0.00

振型 7 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -0.11 -0.01 -3.43
6 1 -0.46 0.01 -11.92
5 1 -0.32 0.00 -8.26
4 1 0.92 -0.01 24.43
3 1 0.00 -0.01 -0.25
2 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00

振型 8 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -256.57 231.07 4152.00
6 1 -492.65 425.45 4974.88
5 1 171.89 -148.30 -3496.93
4 1 658.62 -565.58 -8888.26
3 1 659.71 -555.15 -8130.43
2 1 24.95 -41.12 182.82
1 1 6.35 -5.85 20.60

振型 9 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -12.53 -43.89 3328.02
6 1 -36.10 -112.24 4578.83
5 1 9.94 20.57 -1759.45
4 1 47.53 131.13 -6334.97
3 1 44.57 159.87 -7268.25
2 1 1.15 12.73 -302.52
1 1 1.79 2.79 -42.24

振型 10 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
7 1 -177.56 -153.86 -5330.54
6 1 -444.22 -364.15 -9960.66
5 1 88.61 86.96 4432.57
4 1 553.29 467.69 15267.57
3 1 584.94 435.55 16758.38
2 1 13.75 21.48 78.63
1 1 4.77 0.83 -35.94
......其他阵型省略
各振型作用下 X 方向的基底剪力
振型号 剪力(kN)
1 0.00
2 4523.92
3 5612.73
4 64.88
5 0.42
6 0.02
7 0.03
8 772.30
9 56.35
10 623.59
11 124.23
12 58.87
13 70.45
14 96.76
15 0.01
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

7 1 721.76 721.76( 9.87%) ( 9.87%) 2381.82 1763.08
6 1 3068.28 3699.65( 7.39%) ( 7.39%) 17707.72 3700.96
5 1 2935.80 6470.92( 6.50%) ( 6.50%) 44560.89 3478.91
4 1 2451.02 8530.95( 5.74%) ( 5.74%) 79698.25 2675.13
3 1 1792.52 9859.12( 4.89%) ( 4.89%) 125930.89 2030.98
2 1 52.98 9896.59( 3.82%) ( 3.82%) 137642.75 1136.35
1 1 16.96 9908.49( 2.89%) ( 2.89%) 176881.91 1288.81


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 99.50%

============================================================
免费打赏
xixitantian
2012年12月28日 13:54:40
12楼
第一层这样建貌似有点问题吧。。。
回复
彩色的心情
2012年12月28日 15:36:36
13楼
你那个斜坡道的地方应该有局部振动,你仔细看一下振型振动图。还有就是你这样建模我个人感觉是不对的。那个斜坡道建上还不如不建。你删掉试试,然后再和你们院的总工商量下
回复
kaopu0720
2012年12月28日 16:41:02
14楼
多谢高人的指导 当我去看空间阵型振动时,确实发现 有一个跟设置在楼面外的虚梁(打算用来模拟悬挑板的) 出现了局部振动, 我把该处的虚梁删除了(用线荷载 和线弯矩来代替) 在看空间阵型阵型时,其周期阵型变得较正常了,前面两个阵型都为平动周期了

======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9576 136.22 0.95 ( 0.49+0.45 ) 0.05
2 0.9193 44.28 0.98 ( 0.50+0.48 ) 0.02
3 0.8867 101.70 0.08 ( 0.01+0.07 ) 0.92
4 0.3304 141.02 0.93 ( 0.56+0.37 ) 0.07
5 0.3223 75.33 0.31 ( 0.02+0.29 ) 0.69
6 0.3068 42.02 0.75 ( 0.42+0.34 ) 0.25
7 0.2302 2.96 0.39 ( 0.38+0.00 ) 0.61
8 0.2257 121.05 0.87 ( 0.23+0.64 ) 0.13
9 0.1926 43.45 0.72 ( 0.38+0.34 ) 0.28
10 0.1671 53.90 0.44 ( 0.15+0.29 ) 0.56
11 0.1623 142.19 0.99 ( 0.62+0.37 ) 0.01
12 0.1489 51.04 0.59 ( 0.23+0.35 ) 0.41
13 0.1193 47.77 0.46 ( 0.21+0.25 ) 0.54
14 0.1158 150.08 0.96 ( 0.72+0.24 ) 0.04
15 0.1095 70.00 0.58 ( 0.07+0.51 ) 0.42

还有个问题是,第3个阵型为扭转周期但是 很靠近第2个平动周期 ,感觉这样的阵型排列有点不是很好(结构布置不是很优化),想把第4个阵型的平动周期调整到第3阵型位置上, 高人该怎么做呢?
查了一些质料说道:扭转周期越靠前,说明扭转刚度越大,结构越不安全,构件更容易因为扭转而破坏,因为竖向构件在受到扭矩总用时,离结构刚心越远的竖向构件将承受越大的剪力,构件的剪力破坏是脆性的,而目前结构设计均基于小震作用的组合内力进行配筋,中震和大震通过构造措施来实现的,例如强柱弱梁,强剪弱弯,也就是在结构在中震和大震作用下产生的扭矩作用将明显增大结构构件的剪力,造成竖向墙柱构件不足以抵抗水平剪力,从而导致发生脆性剪切破坏,甚至导致整体结构倒塌。
回复
kaopu0720
2012年12月28日 16:52:08
15楼
结点关联杆件均为虚梁问题,这个问题大不大??、该如何解决呢?

WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1292, 层号: 7, 坐标:( 69.713 20.136 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1298, 层号: 7, 坐标:( 72.012 20.136 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1322, 层号: 7, 坐标:( 90.727 -2.397 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1323, 层号: 7, 坐标:( 91.440 -1.696 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1324, 层号: 7, 坐标:( 91.848 -3.538 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1325, 层号: 7, 坐标:( 93.040 -4.751 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1327, 层号: 7, 坐标:( 94.475 1.286 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1328, 层号: 7, 坐标:( 95.639 2.430 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1330, 层号: 7, 坐标:( 97.952 0.076 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1332, 层号: 7, 坐标:( 103.869 10.519 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1334, 层号: 7, 坐标:( 106.198 8.181 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1336, 层号: 7, 坐标:( 112.131 18.638 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1338, 层号: 7, 坐标:( 113.263 19.751 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1354, 层号: 7, 坐标:( 114.457 16.298 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1355, 层号: 7, 坐标:( 116.233 22.670 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1360, 层号: 7, 坐标:( 116.967 23.391 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1361, 层号: 7, 坐标:( 118.101 22.237 25.900)
WARN: 结点关联杆件均为虚梁, 编号: 1362, 层号: 7, 坐标:( 119.280 21.038 25.900)
数检结果共有错误: 0
数检结果共有警告: 18
回复
kaopu0720
2012年12月28日 16:54:02
16楼
细部图片~~~~~~~~~~~~~
回复
kaopu0720
2012年12月28日 17:19:10
17楼

嗯。。。谢谢高人指导
回复
kaopu0720
2012年12月28日 17:32:07
18楼
嗯 。。。谢谢高人指导, 还有个问题是 还有什么办法 可以让第4阵型(平动) 和第3阵型(扭转) 交换一下位置???
回复
kaopu0720
2012年12月28日 17:37:23
19楼
嗯。。谢谢高人指导, 还有个问题 就是 还有什么办法 可以讲第4周期的阵型(平动)和第3周期阵型(扭转)交换一下顺序 主要是觉得 第3周期扭转阵型太靠近第2阵型周期了,结构有点不太优化
回复
beachboy1369
2012年12月28日 17:56:15
20楼
虚梁最好不要搭在虚梁上,可能第一周期局部振动
回复
kaopu0720
2012年12月28日 20:52:23
21楼

嗯。。。多谢高人的指导,确实这个问题 我在去检查空间阵型时,确实发现了第一阵型为 一个虚梁(用于模拟悬挑板)引起的局部阵型。。。删掉用(用线荷载,线弯矩来代替) 周期阵型就较正常了。。
回复