【求助】钢筋折回后断裂
niyaming
niyaming Lv.5
2012年12月27日 22:31:06
来自于建筑施工
只看楼主

请教一下各位高手,三级钢在折弯90度后,发现一根钢筋卸车的时候断裂,请问一下质量是否正常。为大池子作底板用

请教一下各位高手,三级钢在折弯90度后,发现一根钢筋卸车的时候断裂,请问一下质量是否正常。为大池子作底板用

201212271489.jpg


201212271490.jpg


201212271493.jpg

免费打赏
pengboyi666
2012年12月29日 10:50:06
12楼
看了评价 长见识了
回复
pengyunjie
2012年12月29日 11:11:31
13楼
材料不合格啊。
回复
我本平凡
2012年12月29日 11:15:13
14楼
3级钢筋硬度大
回复
hainingabcd
2012年12月29日 11:42:03
15楼
不正常,虽说是三级钢,强度高,可塑性差,但是作90度弯钩出现断裂就不正常1.原材不合格2.弯锚时出现了反复弯折的可能(弯曲过大,又人工弯回来)
回复
zxw627527
2012年12月29日 15:18:03
16楼
原材料还是不合格。拿到实验室也是不合格的。试拉、以及屈服指数达不到。
回复
wangshiyong1109
2012年12月29日 17:03:59
17楼



同意十楼的观点,去测试下,含碳量偏高~~
回复
dvaq111
2012年12月29日 17:08:02
18楼
同意九楼的见解,主要原因为弯曲半径过小,应该大于6倍钢筋直径。
回复
niyaming
2012年12月29日 17:18:59
19楼
今天请教了其他人 说 钢筋只要达到90度 没有出现断口 就是质量还可以 但是要是折弯过小 折回去 就容易断裂 特别是直径越大的越脆
回复
a123b56
2012年12月29日 18:05:01
20楼
应该有质检报告吧? 不放心让他们再送,那才是权威,监理甲方说话也是要讲理的。
回复
mimosa33344
2012年12月29日 20:31:00
21楼
感觉有问题哦,冷弯脆断,做下钢筋性能检测
其实进场的钢筋不是要原材送检后,才能加工制作的吗,没有嘛
还有,,,,,,,卸货后就断,也想想就知道应该有问题