【求助】钢筋折回后断裂
niyaming
niyaming Lv.5
2012年12月27日 22:31:06
来自于建筑施工
只看楼主

请教一下各位高手,三级钢在折弯90度后,发现一根钢筋卸车的时候断裂,请问一下质量是否正常。为大池子作底板用

请教一下各位高手,三级钢在折弯90度后,发现一根钢筋卸车的时候断裂,请问一下质量是否正常。为大池子作底板用

201212271489.jpg


201212271490.jpg


201212271493.jpg

免费打赏
zjw59690634
2012年12月30日 08:22:40
22楼
一个是你的弯心直径不够,另外就是除了圆钢的其它钢筋不允许反弯的!断口色泽也属于正常!
回复
枕一地落花而眠
2012年12月30日 08:34:23
23楼
垃圾,三级钢虽然塑性不好,但弯折90度绝不会断裂,问问老板是不是正规渠道进货的
回复
窗外星光
2012年12月30日 09:53:25
24楼
要通过做试验确定是否合格。
回复
cambridge1987
2012年12月30日 12:20:31
25楼
看牌号好像是25的钢筋,你可以做个实验啊,把25的做90度弯然后试着直过来试试。
回复
zyb15023265759
2012年12月30日 13:23:34
26楼
建议楼主最好在那一批钢筋里抽取部分钢筋做性能检测分析,把钢筋再弯折90度,钢筋的含钢量,伸长率测试。多试验几根。
回复
多多987
2012年12月30日 13:52:06
27楼
做钢筋冷拉实验
回复
天三
2012年12月30日 14:40:26
28楼
规范有规定的,钢筋级别越高、直径越大,弯曲半径就越大。
回复
九阴争茎
2013年01月01日 11:12:04
29楼
三级钢也不应该断掉嘛,感觉应该是有问题
回复
yinzhongyu
2013年01月01日 16:34:25
30楼
钢筋质量肯定有问题,不过坐地板应该没问题
回复
baizhaofu
2013年01月01日 17:20:23
31楼
这样的钢筋质量不合格,因为三级钢冷弯实验必须合格,才能满足抗震结构配筋需求。
这批钢筋必须加倍取样重新检测!!!
回复