【求助】钢筋折回后断裂
niyaming
niyaming Lv.5
2012年12月27日 22:31:06
来自于建筑施工
只看楼主

请教一下各位高手,三级钢在折弯90度后,发现一根钢筋卸车的时候断裂,请问一下质量是否正常。为大池子作底板用

请教一下各位高手,三级钢在折弯90度后,发现一根钢筋卸车的时候断裂,请问一下质量是否正常。为大池子作底板用

201212271489.jpg


201212271490.jpg


201212271493.jpg

免费打赏
尾巴儿
2013年01月01日 18:34:16
32楼
建议随机取样,送检较为安全些。不可儿戏。
回复
a58524790
2013年01月01日 18:52:40
33楼
三级钢本来就不咋滴。强度是够了,但是塑性太差了,楼主送检一下吧。你们的钢筋是外包加工的吧
回复
leao1225
2013年01月01日 22:48:22
34楼
这钢的塑性太差了,应该要送检吧
回复
soonling
2013年01月02日 08:02:38
35楼
钢筋含碳过高哦 质量不合格 退场吧
回复
zxg224
2013年01月02日 10:43:45
36楼
千万不能马虎,还是取样复试吧
回复
tiancaibei
2013年01月02日 12:05:55
37楼
三级钢含碳量比较高,并且你这个直径比较大。如果是不重要的结构用的话,也凑合了。
回复
tianhui1959
2013年01月02日 15:08:34
38楼
不够格
回复
xutingsong
2013年01月02日 16:41:34
39楼
相片不是很清楚不过看断面的。。貌似存在质量问题啊!像铁的断面颜色!要求钢材检测报告
回复
王朋2008
2013年01月02日 22:13:14
40楼
我在施工的时候也遇到过这种问题,我们在施工折梁的时候需要对钢筋进行弯折,三级钢很容易断的,后来怀疑是钢筋质量问题,送到实验室各项指标都能达到要求,钢筋进场后都要复检的,合格后才可以使用的啊!
回复
hbkjiezi
2013年01月03日 08:29:10
41楼
还真没遇见过啊!学习一下啊!