1.公建走廊的地暖是否设计?2.住宅的户型大小差别很大,地暖环路无法平衡,我用相临环路带其他房间的,合适么?3.计算出地暖的间距,设计按照计算的做了,但是施工基本不按设计间距走,为了施工方便,基本都是盘300的,怎么解决啊?有空的高手帮我看看...

1.公建走廊的地暖是否设计?
2.住宅的户型大小差别很大,地暖环路无法平衡,我用相临环路带其他房间的,合适么?
3.计算出地暖的间距,设计按照计算的做了,但是施工基本不按设计间距走,为了施工方便,基本都是盘300的,怎么解决啊?
有空的高手帮我看看...
免费打赏
lpfei108
2007年08月26日 15:44:25
2楼
1.公建走廊如果采暖,适宜温度是16摄氏度,不采暖也可以。
2.可以和其他房间用一个环路,只要主要房间分开就可。
3.施工不按设计施工,是他的事情,出了问题会找他的。
回复
xingli1981
2007年08月26日 18:23:05
3楼

谢谢你哦!
回复
ysq20000715
2007年08月28日 22:50:56
4楼
1,建议采暖。
2,分室和平衡是一对矛盾,在矛盾中统一和妥协,处理主要矛盾。
3,设计院的图不敢恭维,一般地暖公司都会再深化设计。
回复
xingli1981
2007年08月31日 13:52:17
5楼

地暖公司就说设计的盘管都稀,一般他们每平米3.8m的管,可是设计就相对小一些!