本人新手,最近公司做的满液机组测试能不懂一个问题:电子膨胀阀的压力传感器显示蒸发压力为0.478MPa,同时电子膨胀阀的温度传感器显示吸气口温度为6.8度,饱和蒸汽压力0.478对应的蒸发温度是4.8度。 我不明白的是:蒸发温度是4.8度,而在过热后吸气口温度(注意是吸气口的温度,不是吸气管上的温度)已经到了6.8度,为什么压力没上升?按理来说温度上升了压力不也上升吗?为什么电子膨胀阀的压力传感器测的的吸气口的压力没有变?
我不明白的是:蒸发温度是4.8度,而在过热后吸气口温度(注意是吸气口的温度,不是吸气管上的温度)已经到了6.8度,为什么压力没上升?按理来说温度上升了压力不也上升吗?为什么电子膨胀阀的压力传感器测的的吸气口的压力没有变?