【请教】低压配电柜出线回路中电流互感器接线形式
kksky511
kksky511 Lv.2
2012年12月28日 10:36:04
来自于变压器
只看楼主

低压配电柜出线回路中的电流互感器个数及接线形式怎么确定?什么情况用三相式(三相三继电器)接线,什么情况下又用一相接线?详见图一的F和G两行。谢谢各位前辈了。

低压配电柜出线回路中的电流互感器个数及接线形式怎么确定?什么情况用三相式(三相三继电器)接线,什么情况下又用一相接线?详见图一的F和G两行。谢谢各位前辈了。

gck.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年12月28日 11:20:28
2楼
F回路为照明负载,装一只电流表只看负载大小(三相平衡方面是当初接线定下的);

G回路是多台电机的设备,需要看三相电流的平衡情况,装三只电流互感器。
回复
wysh
2012年12月28日 15:21:20
3楼
低压的电流测量不要跟高压的继电保护混为一谈,呵呵
回复
wangyuzhanyan
2012年12月29日 11:01:19
4楼
因为照明是单相负载用电 而电机时三相负载 这种说法对么
回复
wangyuzhanyan
2012年12月29日 11:04:52
5楼
区管 还有问题就是它们都是为了测量低压电流,而单个电流表接线是为了观察实时负载大小 而三个电流互感器接线是为了看三相电流是否平衡吗
回复

相关推荐