酒店喷淋
greenhillbluewater
2004年11月06日 16:21:06
只看楼主

一四层有中央空调酒店喷淋系统设计,甲方想在每个卫生间管道井处设立管,然后向客房和走廊分别穿梁设喷头。这种设计要求是否合理。向大家请教。

一四层有中央空调酒店喷淋系统设计,甲方想在每个卫生间管道井处设立管,然后向客房和走廊分别穿梁设喷头。这种设计要求是否合理。向大家请教。
免费打赏
5784112
2004年11月06日 19:32:25
2楼
应该不合理的
梁是不允许穿管道的
不过你可以绕过去啊
回复
成哥
2004年11月06日 21:02:29
3楼
既然是酒店,走廊应该有吊顶的,干管可以从走廊的吊顶间走,但要考虑到与暖通的交叉问题。过梁要加套管的,但要看梁的截面是否满足穿梁的要求。
回复
詹小楠
2004年11月07日 00:00:09
4楼
晕,那要设多少水流指示器呀。。。。。。。。
应该行不通。
回复
tcwhx
2004年11月07日 02:40:16
5楼
管道的敷设是不能破坏结构的,这里是有规范要求的
回复
jipinfeifei
2004年11月07日 07:18:59
6楼
既然是酒店,走廊应该有吊顶的,干管可以从走廊的吊顶间走,但要考虑到与暖通的交叉问题。过梁要加套管的,但要看梁的截面是否满足穿梁的要求。

管道的敷设是不能破坏结构的,这里是有规范要求的
自己多衡量
回复
yaaaa
2004年11月07日 21:06:27
7楼
有什么呀,香港的喷淋配水管都是穿过梁的,不过要预先埋套管。
回复
jipinfeifei
2004年11月08日 00:19:12
8楼
既然是酒店,走廊应该有吊顶的,干管可以从走廊的吊顶间走,但要考虑到与暖通的交叉问题。过梁要加套管的,但要看梁的截面是否满足穿梁的要求。

管道的敷设是不能破坏结构的,这里是有规范要求的
自己多衡量
回复
nian兄
2004年11月08日 00:42:39
9楼
穿梁没问题
多处穿粮也没问题,只要结构同意

但多个立管分支管是行不通的
回复
haha__haha
2004年11月08日 11:30:08
10楼
没问题,完全没问题,多设水流指示器及穿梁均没问题
回复
liliping_liu
2004年11月08日 11:51:22
11楼
你要搞清楚是你搞设计还是甲方搞设计。首先满足规范要求,其次才能尊重甲方意见,否则设计没法做了。设那么多立管得设多少水流指示器啊,根本不合适。至于管道穿梁,只要梁截面允许,征得结构同意后,是可行的。