我是刚出来半年不到的菜鸟,基础不是很扎实,碰到问题想求助下,期待大家的指导。 最近正在做一个小学教学楼的项目,六层加一层地下室,地下室层高3.5m,首层高4.2m,其他层层高均为3.9m,由于第一层是阶梯教室,中间就没布置柱子。现布置的柱网是开间:6900×4,进深:7500×2,跨度比较大,柱子截面是700×700。 问题就是柱子配筋问题,屋面层的有些柱子配筋比下层柱子配筋大了一倍多,我选了其中的一个柱子配筋为例子,它六层计算出来的是角筋4根32,一边中部配筋是6根28,另一边中部配筋是3根28,也太大了吧
,五层柱子配筋角筋4根25,一边中部配筋是6根25,另一边中部配筋是3根25,第一次碰见这样的项目,现在蒙了,不知道怎么处理呢?大虾们帮忙啊。这样算出来的数据正常吗,要是正常的话,是不是配筋按照第六层的来配啊,这样的话,是不是浪费了呢?
2楼
柱网布置不合理,梁跨太大了。中间必须要加柱子承载。
回复
3楼
lz 的会议室长宽比大于2,可以尝试密肋斜交井字梁,可能就是节点有点不好处理。发一张以前做的项目仅供参考
[
本帖最后由 linshika19 于 2012-12-30 10:36 编辑 ]
回复
4楼
看一下抗规6.1.5条对单跨框架结构的适用条件。
地方图审能过么?更何况是学校教学楼!
回复
5楼
以前在网上看见有人利用预应力钢筋做大跨距空间布置~
回复
6楼
场地在几度区,要是地震烈度小的话,又屋面荷载比较大,上层配筋大也是正常的,何况你的长跨有15米,还是单跨。
回复
7楼
井字梁房间的长宽比过大,布置稍显不合理。
框架结构顶层柱配筋确实会变大,如果配筋率过大,建议加大截面
回复
8楼
这不是单跨框架啊
回复
9楼
我只做过最上面一层是大跨开间的,最上面一层的柱子配筋是比下面的大,而且柱子截面会比一般正常柱间的大。井子梁,而且梁截面会比较大,其实这种从梁柱的线刚度来说是不合理的。
为什么不能和建筑协商把阶梯教室放在最上面一层?如果你第六层都是这样的结构,都可以做钢结构了。
现在新规范对于框架结构是比较严格的,而且教学楼应该算是乙级建筑的吧,不建议这种结构
其实我也是菜鸟,只是参与下讨论,哈哈
回复
10楼
你仅仅需要属相布置梁,梁间距布置的密一些
回复
11楼
第一层如果是阶梯教室的话有点不合理,可以跟甲方商量下,如果仅仅是只有阶梯教室,可以不参考单跨框架的要求,可以参照《抗》第10章空旷房屋和大跨屋盖结构进行设计。 个人意见,仅供参考。
回复