菜鸟求助:现在蒙了,这样算出来的数据正常吗
lxp082
lxp082 Lv.8
2012年12月28日 20:53:16
只看楼主

我是刚出来半年不到的菜鸟,基础不是很扎实,碰到问题想求助下,期待大家的指导。 最近正在做一个小学教学楼的项目,六层加一层地下室,地下室层高3.5m,首层高4.2m,其他层层高均为3.9m,由于第一层是阶梯教室,中间就没布置柱子。现布置的柱网是开间:6900×4,进深:7500×2,跨度比较大,柱子截面是700×700。 问题就是柱子配筋问题,屋面层的有些柱子配筋比下层柱子配筋大了一倍多,我选了其中的一个柱子配筋为例子,它六层计算出来的是角筋4根32,一边中部配筋是6根28,另一边中部配筋是3根28,也太大了吧

问题就是柱子配筋问题,屋面层的有些柱子配筋比下层柱子配筋大了一倍多,我选了其中的一个柱子配筋为例子,它六层计算出来的是角筋4根32,一边中部配筋是6根28,另一边中部配筋是3根28,也太大了吧 ,五层柱子配筋角筋4根25,一边中部配筋是6根25,另一边中部配筋是3根25,第一次碰见这样的项目,现在蒙了,不知道怎么处理呢?大虾们帮忙啊。这样算出来的数据正常吗,要是正常的话,是不是配筋按照第六层的来配啊,这样的话,是不是浪费了呢?

C[(3[TCNQ03]{9892C26}}2.jpg


P%CFTRAMQ0RRE5Q[E6{`021.jpg

免费打赏
xjwxb
2012年12月30日 23:06:10
12楼
此建筑方案不合理。底层做大开间造成其余各层中间没有柱为单跨框架结构(若是两侧还有结构部分除外),本工程高度可能到24米,按《抗规》第6.1.5条规定;乙类建筑不应采用。至于顶层柱配筋大的问题;可以通过减小横向次梁布置间距,(纵向次梁可以减少),让框架梁减少负荷面积,以减小框架梁端部弯矩,配筋将减小。顶部采用钢结构梁或网架结构,结构支座为铰接,混凝土柱配筋应更小。
回复
chongyajiji
2012年12月31日 09:43:01
13楼
楼主这个项目:首先就楼主的结构布置方案来看,想问下,楼主你的单跨框架结构能否满足你们当地的省图?抗震规范规定不宜用打垮框架结构的,你这加屋面都有七层了。另外,教学楼的抗震设防等级应是不低于重点设防类,这就是说,你可以既提高地震作用同时提高构造措施,按甲类建筑设计,也可以只提高构造措施不提高地震作用,按乙类建筑来设计,这样的话,你的构造措施都要提高,对柱子的延性要求比较高的。
个人觉得楼主的方案不是很好,首先采用单跨不合适,另外跨度太大,如果你们可以要求跨的话,建议楼主做单向密勒梁,应该就可以过去,否则的话,你中间的那根框架梁就算配筋满足,挠度都不一定满足。楼主可以先和总工商量下,在确定也不迟!
回复
zyb15023265759
2012年12月31日 09:44:56
14楼
楼主你看下高层建筑混凝土结构技术规程55页6.1条,框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系;抗震设计时框架结构不应采用单跨框架。自从汶川地震以后框架结构的抗震要求比原先高了许多,混规上面有。楼主还是谨慎点比较好,而且楼主的项目还是学校教学楼属于乙级建筑项目,因为你的六楼是大跨度15米,两边及转角柱子柱子要承担楼层所有的荷载,柱子配筋大了也是正常。还不知道楼主的项目抗震设防烈度是多少?抗震等级?楼主还要注意大跨度的梁的挠度和裂缝控制符合规范要求。
回复
無畏
2012年12月31日 10:03:54
15楼
看了下,确实是单跨框架了,顶层柱子大是可能的,不过你这个要做的话建议把y方向的柱子截面加大,做成矩形截面的柱,还有就是梁稍微布置密点
回复
pppccc666
2012年12月31日 10:05:07
16楼
中间的柱子跨度太大了,柱配筋当然就大了,还有,你这个单榀框架审图能过吗?
回复
张一飞
2012年12月31日 14:17:43
17楼
单榀框架,易出安全问题。望三思!
回复
blueflameseu
2012年12月31日 17:01:23
18楼
新人路过,进来学习啊!不过我觉得以上老师讲的很好!
回复
shinytian
2013年01月02日 01:25:35
19楼
很同意这位兄台的建议,顶一个~
回复
chai2012
2013年01月02日 18:30:54
20楼
个人觉得那么大的跨度,再怎么加大柱子截面都是很难解决问题的。单跨框架确实不太好。
回复
yimunongtian
2013年01月02日 21:30:03
21楼
你说的框架顶层柱配筋大是很正常的!第一:从弯矩分配法我们可以知道中间层的柱端节点是由上层柱下端、梁端及下层柱上端进行分配的,而顶层柱子只有柱下端和梁端分配弯矩,因此就可能出现楼主所说的情况;第二:我们从M-N曲线图也可以知道在一定范围内柱子轴力增大是有利于弯矩M的减小的,而顶层柱顶没有轴力;第三:你取的顶层刚度是否太小或荷载取得太大也有可能引起鞭鞘效应从而增大柱子负担。
具体还需要你自己结合实际情况分析改进,望你进步!以上只是个人愚见,望大师给予斧正!