我是刚出来半年不到的菜鸟,基础不是很扎实,碰到问题想求助下,期待大家的指导。 最近正在做一个小学教学楼的项目,六层加一层地下室,地下室层高3.5m,首层高4.2m,其他层层高均为3.9m,由于第一层是阶梯教室,中间就没布置柱子。现布置的柱网是开间:6900×4,进深:7500×2,跨度比较大,柱子截面是700×700。 问题就是柱子配筋问题,屋面层的有些柱子配筋比下层柱子配筋大了一倍多,我选了其中的一个柱子配筋为例子,它六层计算出来的是角筋4根32,一边中部配筋是6根28,另一边中部配筋是3根28,也太大了吧
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
,五层柱子配筋角筋4根25,一边中部配筋是6根25,另一边中部配筋是3根25,第一次碰见这样的项目,现在蒙了,不知道怎么处理呢?大虾们帮忙啊。这样算出来的数据正常吗,要是正常的话,是不是配筋按照第六层的来配啊,这样的话,是不是浪费了呢?
![C[(3[TCNQ03]{9892C26}}2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P%CFTRAMQ0RRE5Q[E6{`021.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
我也同意上面说的 这个建筑方案部怎么合理 就算是阶梯教室也可以做在上面的嘛 你这样布置 不是很好 感觉 然后就算配筋问题就算大小偏心的问题了 钢筋少说明它主要是受压 就算这么简单
回复
23楼
你这是个单跨框架,还是个教学楼,不建议做这种单跨框架,倒是你这两侧不是单跨的,就看审图的怎么看了,要是认定你是单跨,你这就不行,乙类建筑师不能做单跨的,另外上面柱子配筋比下边大这个也正常,不过从你这配筋看你的柱子小了,应加大
回复
24楼
学习了!感谢
回复
25楼
好大的跨度!!
回复
26楼
井字梁,边框架梁受到的扭矩较大,建议加大框架梁宽,增大抗扭能力,这样或许会减少柱子配筋。
回复
27楼
新手,学习中。
看了那么多回复,真心觉得21楼说到了问题点的本质。21楼楼主结构功力最深。
当然教学楼不能做单跨框架是也是常识了。
回复
28楼
怎么搞错单品框架了啊。
回复
29楼
方案就不是很合理吧 最好调调方案~
回复
30楼
这个结构布置一看就觉得有点别扭了
回复
31楼
这个结构有点复杂:单跨、错层、乙类、还有可能是高层。把阶梯教室放顶层,做框剪结构可能会好些。
回复