水源热泵机组采用风机盘管进行末端供热,最上面一层不热,其余正常,怎么回事?
xiaogang9987
2012年12月29日 01:29:30
来自于中央空调
只看楼主

请教高人,现有一工程,选用两台水源热泵机组,机组单台制冷量421.6KW,单台制热量463KW。空调区域有负一层、一层、二层,建筑面积总共约8400㎡。其中地下一层为饭店包房,一层为宴会厅,二层约30多间SPA。机房冷冻水供、回水管最大管径是DN150,冷冻水泵流量98.5T/小时,扬程28米,两用一备。流量是根据单台主机蒸发器侧流量的1.1倍选的,扬程是那时候领导估算的。水平主管与立管均采用异程式,整个系统全部采用风机盘管加新风系统(我不知道他们设计时怎么想的,我觉得宴会厅因该用吊顶式风柜),由于房间布置很不规则,水平方向上的管路布置的非常乱,而且是异程。我看到在每层立管出来的水平主管上加了一个阀门,但我不知道是不是平衡阀,我明天去看看。

现在的问题是,这个系统地下一层、一层目前供热效果良好,但是二层却温度不行,整个一层温度都不行。业主找了我们好几次了。现在公司派我去发现问题,然后回来出具一份整改方案。由于这是小弟到新单位的第一次外派,所以在出发前我认真的看了一遍图纸,直到目前凌晨一点钟了。我个人觉得可能会是以下几个方面的问题,在这里拿出来请高人指点、分析一下,看看小弟的猜测有没有道理。
一、顶层末端设备配小了,本来热量就往上走,顶层热量损失大,如果顶层末端配小了,则肯定热不起来。现在是陕西地区,我看他的设计说明热负荷配置大概是65W/㎡,现在室外温度大概是零下12度吧。
二、主管管径不合适,本来采用的就是异程,可能二层的立管管径配的小了,导致二层热量不够。
三、整个系统水力失衡,采用异程,如果还在水平主管出口上不加设动态平衡阀,则会导致水平方向的压力不平衡。
四、冷冻水泵扬程选小了,导致最末端(二层)水打不上去,流量小了,热量就不够了。
五、二层的水平方向的管路堵了。
六、二层的水平管路太复杂,管路里的排气不好,排气阀加的少了。
现在就想到这些, 请高人指点一下哪个比较靠谱,可能性比较大,另请指教一下您所提出的问题怎么解决,给点方案,小弟谢谢了啊!小弟再次拜谢!

[ 本帖最后由 xiaogang9987 于 2012-12-29 01:33 编辑 ]
免费打赏
zlienfon
2012年12月29日 09:51:30
2楼
看样子你确实很着急。

请务必确认并简单测量以下数据之后,方能判断真实的故障原因:

1、每层的总管处,供、回水温度。
2、主机的出水、回水温度。
3、进入建筑物的总管供、回水温度。(即旁通后端)
4、选择2层的风机盘管一台,测量其进出水温。
5、准确记录蒸发器侧水泵的进出口压力表的读数。(请注意记录各表头的详细位置)
6、准确记录冷凝器侧水泵的进出口压力表的读数、水温数据。(请注意记录各表头的详细位置)


这些数据测量起来简单可行。
全部弄到手数据后,想寻找故障原因,就不难了。
回复
xiaogang9987
2012年12月29日 09:57:28
3楼
谢谢你了,非常感谢。
回复
minran
2012年12月29日 10:25:58
4楼
加油,兄弟!
回复
xiaogang9987
2012年12月29日 10:29:37
5楼
恩,谢谢兄弟,一定加油。
回复
xiaogang9987
2012年12月29日 11:56:15
6楼
求指教,期待更多的前辈指教。
回复
zxm408
2012年12月31日 10:25:19
7楼
恩,谢谢兄弟,一定加油。
回复
chinalnkydlzc
2012年12月31日 14:43:27
8楼
水源热泵的水源温度是多少?机组的出水温度,到达2F时的供水温度?
回复
派大小星星
2013年01月03日 18:00:38
9楼
查看一下你的补水泵扬程,是不是扬程小了,最高层管道倒空集气了。
回复
xiaogang9987
2013年01月04日 09:46:01
10楼

求指教!
回复
fl08
2013年01月04日 11:41:57
11楼
我觉得管道集气的可能性比较大,而且问题在主管道上面,如果猜的不错的话主管道应该有高低起伏,高点有气塞。
这种情况你应该在2层主管进出口测一下:进出水温度差、进出水压差,有条件最好用超声波流量记测下水流量,然后对照其他楼层来判断故障
回复