空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。 今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?
空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。
今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?
2楼
管道材质有问题!水处理也不位,比你这严重的有很多
回复
3楼
肯定是使用不是软化水,没有办法只能换管了,最好换成塑料管,PPR或都其他管材。
回复
4楼
一水质问题…二管道材质问题
回复
5楼
节能低碳环保德州艾富莱中央空调主机末端0534-2555880诚招代理商欢迎参观公司
回复
6楼
管道和水质问题
回复
7楼
只能换管子了。。
回复
8楼
水处理的问题!
回复
9楼
补充一下,1、采用了软化水,软化水只防垢,不防腐,且钠离子的半径更小,采用软化水腐蚀更严重。2、浓缩倍数太高,水中的氯离子含量太高,腐蚀严重
回复
10楼
补充一下,1、采用了软化水,软化水只防垢,不防腐,且钠离子的半径更小,采用软化水腐蚀更严重。2、浓缩倍数太高,水中的氯离子含量太高,腐蚀严重。如有需要请加QQ1321051976讨论
回复
11楼
误人子弟啊,主要原因为电化学腐蚀,管路和管路附件不是使用用一种材质的,或材质中含有杂质(成分不纯)。
回复