空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。 今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?
空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。
今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?
12楼
1.建议对冷冻水系统做一套自动加药系统
2.锈点很多,原因也大概有:a.水质问题 b.水管材质问题 c.安装焊接问题
回复
13楼
材质和水质---18005340322
回复
14楼
管道材质有问题!水处理也不位--加油
回复
15楼
这个必然是冷冻水没有做好防腐蚀处理了
冷冻水的防腐其实很好做,如果没漏水的话非常方便。
还有,封闭式的系统循环水 不能用软化水。
采用自来水,然后选家好点的水处理公司吧。
回复
16楼
一定不是使用的软化水,还有就是每年防水干什么?只要是室内的系统建议不要放水,否则潮湿的管道内壁和空气长时间接触不锈蚀才怪呢
回复
17楼
补充:软化水只是降低水硬度,解决满水管道的腐蚀问题,不包括你这种每年放水的管线,
回复
18楼
兄弟是否是遇到过类似情况,可否跟大家分享一下你的经验!
回复
19楼
防腐工作没做好,材质有问题
回复
20楼
水质问题大点,管材质量外防腐和保温好的话还有一个问题就是管道是否常年充满水? 不用的时候就防水,管道内壁生锈会很严重!
回复
21楼
一般来说是水质问题,第二个就是管材质量比较差吧。