人防顶面漏水,怎么确定漏水点?
ipold
ipold Lv.4
2012年12月29日 15:49:13
来自于建筑施工
只看楼主

本来不是我们施工单位的问题。人防上部有道路的位置,设计都是做加强处理的。但做完人防没多久甲方就让土方车在非加强的板面上跑,导致现在有部分板面有漏水现象。 现在顶面白水泥已经批好,打算采取注浆法。现在板面上湿一片,怎样准确的找到漏水点(缝)?这样注浆的效果才好一点。

本来不是我们施工单位的问题。人防上部有道路的位置,设计都是做加强处理的。但做完人防没多久甲方就让土方车在非加强的板面上跑,导致现在有部分板面有漏水现象。
现在顶面白水泥已经批好,打算采取注浆法。现在板面上湿一片,怎样准确的找到漏水点(缝)?这样注浆的效果才好一点。
免费打赏
无间道
2012年12月30日 07:59:04
2楼
已经出现了漏水点,再去亡羊补牢,这是得不偿失的事情。
回复
arbil1989
2012年12月30日 09:32:16
3楼
蓄一次水看看渗水位置?
回复
建筑人
2012年12月30日 10:47:28
4楼
1、白水泥层铲除。
2、自然风干或者烤灯烘干渗下的水。
3、顶部的荷载移除。
4、顶板上淋水或者下大雨的时候,在室内观察。
回复
ipold
2012年12月30日 11:22:13
5楼
移除顶部荷载已经不可能了,上部还土都已经好了,已经在做做景观了。
土方工程被甲方分包出去的,不是我们总包单位的。所以才会出现这样的情况的。
现在只能采取补救措施,甲方给我们签证。
自然风干不怎么现实。可以试试用太阳灯烘

[ 本帖最后由 ipold 于 2012-12-30 11:24 编辑 ]
回复
jiakefu
2012年12月30日 13:10:24
6楼
不在板的上面做防水,只在下面做,比较难。
回复
jiakefu
2012年12月30日 13:14:50
7楼
建议:将下板面漏的地方,扩大范围清理干净,用环氧树脂刮一层试试。
刮前要烤干板面层。
回复
xiaogang2875
2012年12月30日 13:17:28
8楼
下面做防水不符合规范,而且是无用功,时间稍微一久就百分百漏水,