本来不是我们施工单位的问题。人防上部有道路的位置,设计都是做加强处理的。但做完人防没多久甲方就让土方车在非加强的板面上跑,导致现在有部分板面有漏水现象。 现在顶面白水泥已经批好,打算采取注浆法。现在板面上湿一片,怎样准确的找到漏水点(缝)?这样注浆的效果才好一点。
本来不是我们施工单位的问题。人防上部有道路的位置,设计都是做加强处理的。但做完人防没多久甲方就让土方车在非加强的板面上跑,导致现在有部分板面有漏水现象。
现在顶面白水泥已经批好,打算采取注浆法。现在板面上湿一片,怎样准确的找到漏水点(缝)?这样注浆的效果才好一点。
12楼
把漏水部位想法烘干,尽量在上面做层防水,实在不行的话,只有注浆了。
回复
13楼
估计用渗透结晶放水能好点
回复
14楼
学习了。。。。。楼主辛苦了
回复
15楼
向12楼请教“渗透结晶”的具体做法!!!
祝福朋友新年快乐!!!
回复
16楼
估计用渗透结晶放水能好点x2
回复
17楼
如果你不移除上部的荷载,你做了防水也是白做,也是浪费钱,也起不到任何作用和效果,是骗人的。如果你不移除上班的荷载,在做防水的位置,你如何封闭、注浆的压力如何保证?你加固的方案如何设计?
做工程要负责任,甲方不懂,你是做施工的,你必须懂,你必须对你做的工程负责任。错了一次可以补救,如果再错了一次,就不是甲方的责任了,就是你的错了!
回复
18楼
那就做蓄水试验 然后再观察!
回复
19楼
最好的方法是赶紧把覆土清楚,做一下水泥基处理然后在做保护层。。这样很麻烦,但是说实话,最管用,最简单,,花费也不是太高。。。
回复
20楼
暂时先放着等土方什么都做完了,上部没有载荷了再观察还漏不漏,按照楼主的意思地下室顶板的外防水已经做完了,可能外防水漏了也可能是防水层内有水汽
注浆堵漏就能解决。关键是在费加强带上走车这样对加强带是不是有破坏,对结构的破坏更应该考虑
[
本帖最后由 wodeshengri8 于 2012-12-31 15:10 编辑 ]
回复
21楼
首先把责任先落实清楚,景观工程是正在进行施工,而不是施工完毕,
应该为自己的工程质量和声誉进行考虑,其他的狗屁,
别因为这么点小事情,丢了以后的工程项目,那个施工就不是能用钱来横梁的,
回复