人防顶面漏水,怎么确定漏水点?
ipold
ipold Lv.4
2012年12月29日 15:49:13
来自于建筑施工
只看楼主

本来不是我们施工单位的问题。人防上部有道路的位置,设计都是做加强处理的。但做完人防没多久甲方就让土方车在非加强的板面上跑,导致现在有部分板面有漏水现象。 现在顶面白水泥已经批好,打算采取注浆法。现在板面上湿一片,怎样准确的找到漏水点(缝)?这样注浆的效果才好一点。

本来不是我们施工单位的问题。人防上部有道路的位置,设计都是做加强处理的。但做完人防没多久甲方就让土方车在非加强的板面上跑,导致现在有部分板面有漏水现象。
现在顶面白水泥已经批好,打算采取注浆法。现在板面上湿一片,怎样准确的找到漏水点(缝)?这样注浆的效果才好一点。
免费打赏
guxiaochan
2013年01月01日 10:14:33
22楼
能不能在顶部浇注一层浆啊
回复
cmy504
2013年01月01日 13:47:31
23楼
要不干脆直接再做一层防水好了
回复
zdmm1122
2013年01月01日 18:48:52
24楼
回复
songshiqin
2013年01月01日 20:22:35
25楼
似乎在问怎么找漏点吧
回复
建筑精灵
2013年01月02日 01:24:21
26楼
人防工程的质量一定要保证,否则出了问题会很麻烦!
回复
zxg224
2013年01月02日 10:39:38
27楼
最好在上面处理,下面再渗漏处剔缝用堵漏王掺抗裂砂浆分两遍抹在缝隙部位,在下面做耐久性不是很好,特别是到了冬天气温低的时候还是容易个别地方渗漏,
回复
zzhman
2013年01月02日 11:34:49
28楼
按你这种状况,注浆是唯一的方法,渗水的话板下应该能看出来,如果一下子看不出来,以后总会看出来的。顺便了解几个问题,覆土前的工序不是你们总包单位做的?(找平、防水、保护层放坡)应该是你们做的吧,重新做防水什么的没必要,都已经覆土了。第二个问题,板上覆土前最好进行排(蓄)水试验,不知道你们试了没有?第三问题,覆土前总包方应该严格控制板上荷载,特别是上消防通道周边的区域,总包方有这个权利制止,当然,事后甲方同意签证给你们最好。
回复
tiancaibei
2013年01月02日 12:08:58
29楼
只能注浆了,哪漏堵哪。
回复
shjygs123
2013年01月02日 15:39:18
30楼
上海静元减振设备有限公司(原上海青浦减器材厂,),成立于1986年,是国内第一批制造管道减振设备的厂家,国家“863”项目参与单位,管道减振产品国家标准的起草单位。主要生产可曲挠橡胶接头、阻尼弹簧减振器、橡胶隔震器、金属和非金属补偿器、管道伸缩器等管道减振给排水设备。 公司于2009年与中阀集团合并,成为其为减振设备领域的专业生产厂家。
网址: www.shjygs.com 电话:15900783121
上海静元减振器设备有限公司(1部: www.jyjzq.com)(2部: www.sh-jygs.cn
(3部: www.sh-jygs.com)(3部: www.sh-jyjz.com)(5部: www.sh-jygs.cn
( www.htdx010.com) ( www.xydkj.com)
回复
mimosa33344
2013年01月02日 22:53:16
31楼
这,,,,,,这是什么东东呢,不知道,是来学习的,不可以防水,然后看哪里漏了补哪里吗,额,不懂
回复