公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。图片不会上传,看附件吧
公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。
另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。
图片不会上传,看附件吧
32楼
zhuangyabing 发表于 2013-1-6 09:41 首先指出泄水管不要直接接到排水管,要间接排水。再说说原因吧,本人怀疑6楼到5楼的排水立管有被油污堵塞 …跟这位朋友的想法一致,因为水箱与六楼的排水管直接相连,因为水箱里的水泄流量很大,六楼管道几乎是满流排水,这样,伸顶通气就起不到应有的作用,五楼六楼产生的负压达到最大值的时候,就可能出现楼主所说的情况。
回复
33楼
大家说的都很有道理,把我想说的都说了。
回复
34楼
同意13楼的意见
回复
35楼
wrightinvad 发表于 2013-1-6 10:16 类似的问题,雨落水管开空调冷凝水接口会喷水吗会喷水,但是问题没有这么严重,因为冷凝水管一般都在室外空调板的位置。
回复
36楼
间接排水,做个地漏吧,厨房的管道一般都比较小的,多层一般都是75吧?水箱补水流量比较大的话会喷出来。建议立管间接排水。
回复
37楼
干嘛不直接排放到屋面雨水系统?
回复
38楼
你们做的消防水箱是循环消防水箱吧,平时与城市自来水管网保持连接,所以才会出现这种现象,如果是非循环消防水箱,就不会了。而且一般水箱的泄水管是排至屋面的雨水管,你们那样应该是下部管道堵塞,或排水管管径小,负压大了。
回复
39楼
上面都把我想说的都说了
回复