大神们好,最近在现场碰到这样一个问题,废水池是地下的,在上面装了两个虹吸罐,然后泵从虹吸罐往外打水,一开始虹吸罐里面得灌水排空气,这样才能在虹吸罐里面形成真空,把废水从地下的池子里面吸上来,然后经过泵往外打,但是,出现了一个这样的问题,泵吸着吸着虹吸罐里面就没有水了,可以肯定虹吸罐里面进空气了吗?如果是,会是什么原因进去的空气呢?虹吸罐地下有跟管子,管子上有个底阀,底阀不严的话会不会导致这种结果?请大神们赐教!谢谢了

大神们好,最近在现场碰到这样一个问题,废水池是地下的,在上面装了两个虹吸罐,然后泵从虹吸罐往外打水,一开始虹吸罐里面得灌水排空气,这样才能在虹吸罐里面形成真空,把废水从地下的池子里面吸上来,然后经过泵往外打,但是,出现了一个这样的问题,泵吸着吸着虹吸罐里面就没有水了,可以肯定虹吸罐里面进空气了吗?如果是,会是什么原因进去的空气呢?虹吸罐地下有跟管子,管子上有个底阀,底阀不严的话会不会导致这种结果?请大神们赐教!谢谢了
免费打赏
songydn
2012年12月31日 12:16:43
2楼
你说得很对,原因只有一个,就是漏气,仔细检查一下,另外不知你的虹吸罐构造,如果虹吸罐进口管口在虹吸罐上部的话,也就不需要底阀或与底阀无关;如果在下部的话,虹吸罐也就是多余
还有一个可能:水量大,虹吸罐容量不够,与提升管径相关,这可要计算罗

[ 本帖最后由 songydn 于 2012-12-31 12:22 编辑 ]
回复
yuanban24
2013年01月01日 19:01:02
3楼
虹吸灌进口在虹吸灌的上部,出口在下部 为什么说在上部的话就与底阀无关呢? 虹吸灌进口管径是250 出口200 泵的流量是200 扬程是55m 水池深度为4m 虹吸灌就在水池的上部! 谢谢~~
回复
songydn
2013年01月04日 17:19:35
4楼
虹吸罐本是自吸系统,不要底阀一样工作,问题很明显:1 漏气;2 虹吸罐容量不够,可能直径偏小
回复
cailiangjun2134
2013年01月04日 22:41:01
5楼
罐子的尺寸没有,别人没法复合,应该是漏气
回复
xuebuyi
2013年01月08日 10:15:40
6楼
...泵吸着吸着虹吸罐里面就没有水了....
我认为是罐内上部本身是真空度最高的地方,水中本来就很含有少量气,在这里释放慢慢积累
回复
ccc306
2013年01月09日 15:19:16
7楼
引水罐的大小是需要计算的
回复
zhenghaozhiwu
2013年01月09日 15:25:49
8楼
直接自吸泵不行么
回复
shangxiaoxing
2013年01月10日 08:26:29
9楼
那个罐我们称之为引水缸,因为离心泵使用前要注水

是什么废水?
废水中可能含有大量气体,抽到泵里的时候气体挥发出来了,泵就抽不动了

罐子漏气也有可能把
回复
wangxianchao86
2013年01月10日 08:33:15
10楼
虹吸罐的出水泵流量大,不应该加底阀,有了底阀,水量跟不上,导致泵头负压,空气进入。最后就没水了。建议去掉底阀,罐体注水灌满。
回复
wenchuanxuan
2013年01月10日 21:53:12
11楼
选用自吸泵,成本贵了几倍,只好选用引水罐,引水罐的设计给排水手册是有规范的,直径需要校核,其次,制作必须密封。