大神们好,最近在现场碰到这样一个问题,废水池是地下的,在上面装了两个虹吸罐,然后泵从虹吸罐往外打水,一开始虹吸罐里面得灌水排空气,这样才能在虹吸罐里面形成真空,把废水从地下的池子里面吸上来,然后经过泵往外打,但是,出现了一个这样的问题,泵吸着吸着虹吸罐里面就没有水了,可以肯定虹吸罐里面进空气了吗?如果是,会是什么原因进去的空气呢?虹吸罐地下有跟管子,管子上有个底阀,底阀不严的话会不会导致这种结果?请大神们赐教!谢谢了
大神们好,最近在现场碰到这样一个问题,废水池是地下的,在上面装了两个虹吸罐,然后泵从虹吸罐往外打水,一开始虹吸罐里面得灌水排空气,这样才能在虹吸罐里面形成真空,把废水从地下的池子里面吸上来,然后经过泵往外打,但是,出现了一个这样的问题,泵吸着吸着虹吸罐里面就没有水了,可以肯定虹吸罐里面进空气了吗?如果是,会是什么原因进去的空气呢?虹吸罐地下有跟管子,管子上有个底阀,底阀不严的话会不会导致这种结果?请大神们赐教!谢谢了
12楼
1、漏气。2、抽水是哪个工艺池内的?不会是曝气池吧
回复
13楼
yuanban24 发表于 2013-1-1 19:01 虹吸灌进口在虹吸灌的上部,出口在下部 为什么说在上部的话就与底阀无关呢? 虹吸灌进口管径是250 出口 …你泵的气蚀余量是多少?当地大气压力是多少?需要这两个数据才能计算
回复
14楼
罐内真空让水释放出气体
回复
15楼
你虹吸怎么还要用泵打呀?
是不是泵抽的太狠了,虹吸罐入口有“漩涡”吸入了空气?
回复
16楼
三个原因:
1,灌水口阀门漏气,或者进水口密封不好,漏气;
2,引水罐容积计算错误,一般按照进水管容积的2.2倍有效容积计算;
3,废水池有了厌氧反应,产生了沼气,慢慢补充满了引水罐的空间,导致水泵吸进空气而不出水。
回复
17楼
路过,学习了!
回复
18楼
虹吸罐最高可以吸几米
回复
19楼
感谢楼主分享
回复
20楼
很明显应该是真空罐设计小了,容积不够
回复
21楼
shangxiaoxing 发表于 2013-1-10 08:26 那个罐我们称之为引水缸,因为离心泵使用前要注水是什么废水?我也是这么认为,废水中有气体的可能性比较大!
回复