请教关于钢结构构件计算长度问题
maoxusmart
maoxusmart Lv.3
2012年12月30日 20:08:42
只看楼主

设计一个在哈尔滨地区的多跨轻钢结构厂房,中柱基础若用做混凝土基础柱施工比较麻烦,想用多跨轻钢结构厂房中柱想直接插到地面以下,防腐的问题到还好解决,现在结构设计上就有问题了,中柱的计算长度如何取,能不能考虑室内混凝土地面的对钢柱的水平约束作用,地面C30砼,至少100厚并且配筋,理论上混凝土地面对钢柱是有一定的约束,个人觉得把地面理解为水平约束的支点,这样就能减小钢柱的计算长度从而优化钢结构设计。 另外国外公司给设计的钢架就是这种模式的,国外设计的图纸让我们给汉化,我在计算的时候搞不懂这种地方如何处理,希望高手们都出来,支支招,小弟不胜感激!!!

设计一个在哈尔滨地区的多跨轻钢结构厂房,中柱基础若用做混凝土基础柱施工比较麻烦,想用多跨轻钢结构厂房中柱想直接插到地面以下,防腐的问题到还好解决,现在结构设计上就有问题了,中柱的计算长度如何取,能不能考虑室内混凝土地面的对钢柱的水平约束作用,地面C30砼,至少100厚并且配筋,理论上混凝土地面对钢柱是有一定的约束,个人觉得把地面理解为水平约束的支点,这样就能减小钢柱的计算长度从而优化钢结构设计。
另外国外公司给设计的钢架就是这种模式的,国外设计的图纸让我们给汉化,我在计算的时候搞不懂这种地方如何处理,希望高手们都出来,支支招,小弟不胜感激!!!
免费打赏
lai.an
2013年01月08日 16:57:00
12楼
正常应该根据地质问题和钢柱的承重量吧
回复
xq258513614
2013年04月14日 10:21:06
13楼
我建议可以考虑,钢结构规范对侧向支撑的强度验算采用柱构件轴向力的1/60,即侧向支撑除满足刚度条件外(此刚度条件及保证柱在约束点不发生较大变形,此变形可通过P-delta效应考虑,若变形为毫米或厘米级,可忽略),及包裹柱的混凝土局部区域满足1/60的轴向力的局部力压力荷载,即可作为铰接支撑,甚至在满足混凝土板的转动刚度大于柱转动刚度的20倍时,甚至可作为嵌固端,即构件长度从地面算起,且地面作为刚接,此原理可参看钢结构书本。
建议设计人员了解计算原理,而非抠规范,计算长度的选取国内大多数单位都偏保守——一般不愿进行进一步分析。
计算上肯定没有问题,但如果审图单位不理解,需要解释,或者解释不通,那就没得玩了,只能取全长
回复
wang_lc
2013年07月03日 21:22:40
14楼
来学习学习
回复
yihan299
2013年07月04日 10:34:03
15楼
建议中规中矩,少做些吃亏不讨好的事
回复

相关推荐

APP内打开