我家的地暖基本不循环。我家是刚建成3年的新楼,第一年的时候感觉地暖还是非常热的,在屋里呆着都冒汗,第二年办了一年停供,今年又重新开的栓。今年一给水的时候,就感觉不是太热。后来,找了供暖公司的人,他让我放气。于是我一路一路开始放气,而且还是用关掉回水总阀,打开进水总阀这种方式一路一路的放,每放一路就把之前放的那路关掉。这样刚开始还能热几天,可是几天后,进水管和回水管又冰凉了,不循环了。然后又找供暖公司的人,他们在屋外的水暖井那儿放了水,也清洗了过滤网,然后也就挺个几天(多说也就两三天),就又不循环了。再找他们,他们说我家的地暖管有堵的,一个管流通不畅,或不流通,会造成其他的管子也进气,建议我疏通管道。我找了地热清洗公司,用射弹清洗方式,对4路地暖管进行了清洗。清洗后也就热了一天,后来就又不循环了。这样,我就又开始放水,每次放水基本都能放出去100多升水,但是就这么放,热的时间却越来越短,以前放一回能挺个10来天,现在有的时候连1天都挺不了,两个管子就又拔凉拔凉的,一点循环的动静都听不到。其实,我每回放水的时候,进水管一会儿就能放到非常热,而回水管有两路还好,一会就热,而另两路却放很久才能热一点儿,或一点儿不热。我就这种情况,问供暖公司,他们说从来没遇到过这种情况,管子放热了,还能在不热的,所以根本找不到,也说不出原因。然而这不热,冬天也太遭罪了,小弟愁得没法,特来跪求各位高人指点,看看是什么原因造成了这种情况,并且怎么能处理好。谢谢!

我家的地暖基本不循环。2013年01月06日 16:12:45
2楼
是不是地暖管线不均匀的事,也有可能是有的地暖管线超出额定范围,建议调下分水器上的阀门
回复
zrh2002
2013年01月09日 22:16:22
3楼
在进、出水口上一在压力表,看一下,测一下压差,从你放水量要看,估计应该是回水主管有问题了。
回复
anjuary
2013年01月30日 10:28:12
4楼
自动排气阀卡住了,你把你家情况具体的说下,我是地暖厂家的,有任何疑问可以联系我,18012210457 陈
回复
qq_1483222432426
2017年01月01日 06:17:02
5楼
NND,小弟和你的情况一模一样~坑爹。你解决了嘛😳
回复
bingyu0605
2017年01月13日 17:04:54
6楼
先摸摸分水器和集水器的温度。

一般来说,正常情况下分水器要比集水器稍热。即如果分水器是热的,那么集水器是温乎的那么大概可以判断系统在正常循环。如果集水器比分水器稍热,即水逆向循环,可就要引起我们的注意了。一般来说,只有在分水器钱加有过滤器,如果逆向循环也能热,那么时间长后,会有杂质沉积在室内地暖管道中。正常循环的情况下,每1~2年或者当感觉采暖效果明显下降的时候,可以试试清洗过滤网。过滤网使用一段时间后,会沉积泥沙等杂质,阻力增加,从而使过水能力降低。因此适时清洗过滤网可以使采暖系统保持最佳的运行状态。
接下来我们看看系统是否窝气。

关闭回水干管的阀门,慢慢旋转打开连着供水干管的分水器上的手动放气阀。看排出来的气还是水,检查完毕关好放气阀。然后关闭供水干管的阀门,慢慢旋转打开连着回水干管的集水器上的手动放气阀。看排出来的气还是水,检查完毕关好放气阀。经检查,排气阀能正常出水,系统位窝气。很多时候,系统不热,是因为窝气系统就循环不起来的。套用依据广告语,就是“通则不痛,痛则不通”。
下一步,检查各个环路的通畅性。

只留一个环路流通,关系其他环路。观察过水情况。在这种情况下,住户的采暖热水全部从这个环路通过,流速会增大,能听到明显的水通过管道的声音。用同样的方法,检查其他环路。听每一路的水流声是否有异常。如果每一路都能听听“呼呼”的水声,那么说明每个环路都是正常的。
回复