五层中学宿舍 单层2015平方做了自动报警系统 是不是必须得做消火栓联动问了做水的说好像用的自来水供水的 没有消防水泵谁能告诉我下 什么情况下有消防水泵 什么情况下没有什么情况只用作火灾自动报警而不用和消火栓联动呢告诉我哪个规范也行 我自己查查 看了火灾自动报警系统设计规范 看不明白
五层中学宿舍 单层2015平方
做了自动报警系统 是不是必须得做消火栓联动
问了做水的说好像用的自来水供水的 没有消防水泵
谁能告诉我下 什么情况下有消防水泵 什么情况下没有
什么情况只用作火灾自动报警而不用和消火栓联动呢
告诉我哪个规范也行 我自己查查 看了火灾自动报警系统设计规范 看不明白
2楼
你们宿舍只有五层高,自来水压力足够上,所以偷工减料不用消防水泵咯。按照国家规定必须是要有消防联动的,当火灾发生报警时消防水泵会自动启动。只有一层俩层高的建筑就不用消防水泵啦。
回复
3楼
发现火情,打开消防栓,出水就能保证灭火。楼层高,自来水没那么大压力,所以要使用消防泵,打开消防栓时敲碎消防按钮,泵自动启动,消防栓有水,灭火。喷淋跟消防栓不是一回事。
回复
4楼
建筑设计防火规范里有条文,意思是稳高压系统不需要设置消火栓启泵按钮。
回复
5楼
另外,如果离市政消火栓不超过一定距离(记得是150m范围内),可以不设消防泵。
回复
6楼
宿舍不用做 自动报警
回复
7楼
消防的喷淋泵和消火栓泵必须要联动,能开能关,消报还要能直接接到控制柜启泵。