在国外标准上看到的,不知道什么意思?请教下各位老师傅这是啥意思
在国外标准上看到的,不知道什么意思?请教下各位老师傅这是啥意思
2楼
真心不知道。。。。。。
回复
3楼
分别为PEN、PE、N,见附图09DX001/32
[
本帖最后由 jiaojianlei 于 2013-1-3 15:12 编辑 ]
回复
4楼
图形符号的解释如LS说述。
本人有一个疑问:Neutral Bar N排 Earth Bar 地排
根据王老《低压电气装置的设计安装与校验》第三版中所yan:PEN线应该先接PE排,再接N排,这样做的目的就是为了防止PE排和N排之间的短接线断开而使得变压器等用电设备中性点没有接地
回复
5楼
简单的TNCS接地系统型式。。。。
回复
6楼
学习学习学习,谢谢!!
回复
7楼
学习学习学习
回复
8楼
感觉是接地系统图
回复
9楼
这是澳大利亚的标准,他们使用的是TN-C-S的系统,他们叫MEN。他们的做法好像是:
大地-PE-N,和我们论坛里各位师傅讲的有点不是太一样。这个地的问题我在论坛里看了一个星期相关的帖子,刚搞明白一点,结果又有人发表不同意思,把我又搞糊涂了。
回复
10楼
楼主的图没有什么问题的,PE排和N排连线故障也就是相当于变成了一个引出中性线的IT系统而已。若按电源的PEN线先接PE排,再接N排,则连线故障相当于TN系统断中性线。。。后果很严重啊
回复
11楼
不错的资料,强大的土木网