消防主管和电缆桥架交叉怎么办
airan3333
airan3333 Lv.5
2013年01月04日 09:56:15
只看楼主

地下室安装电缆桥架时,因消防管已安装好,造成桥架有好几个地方只能从下面穿过,上方已没有翻越的空间。应该怎么办?

地下室安装电缆桥架时,因消防管已安装好,造成桥架有好几个地方只能从下面穿过,上方已没有翻越的空间。应该怎么办?
免费打赏
lingxuct
2013年01月05日 09:32:03
12楼

“谁干前面谁占便宜”?不一定吧,如果监理和业主要求改水管,不是比没施工还麻烦?!
回复
myan1982
2013年01月05日 11:03:38
13楼
电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。
在消防管道上方或者下方如果施工前没进行管线综合的话,应该看谁先施工吧
一点浅见
回复
lxtxm
2013年01月05日 17:21:20
14楼
工期紧张就绕一下,不紧张可要求消防管改改
地下室施工前组织有问题,应提前做好施工交底,划分各专业施工断面
回复
jkhzy
2013年01月06日 10:39:26
15楼
有啥问题呢,搞不懂。电缆又不怕。防备桥架积水
回复
maquexianren
2013年01月06日 11:42:03
16楼
咋不是设计改呢,监理发现又怎样,它提洽商,,,,变更,那要设计,施工干嘛
回复
tychsh
2013年01月07日 09:56:17
17楼
电让水让水,规范已经确认过的问题
回复
chavey
2013年01月07日 13:42:37
18楼
如果照图施工的话就是设计的问题了,下变更改吧
回复
xs1058326050
2013年01月07日 21:09:50
19楼
路过 学习学习
回复
peterzihan
2013年01月08日 10:18:13
20楼
要是自己考虑后期隐患的话,还是麻烦一点更改一下。这样很危险的
回复
shenyangjiacheng
2013年01月10日 21:50:48
21楼
一般不要再追求棚上走桥架,直接将桥架落地。因远超间距要求就不涉及上下的问题可直接避开规范了。前提是这不是发生在配电间里,配电间消防是气体的
回复

相关推荐

APP内打开