我们做了一铁厂废水,主要是含盐酸、氯化亚铁和氯化锌。 具体为: 排放量:200M3/d HCl含量:1.49g/l 铁离子 :1.2g/l 锌离子 :250mg/l 处理后废水标准 《污水综合排放标准》二级标准 主要 PH:6-9 SS 小于150mg/l 总锌小于5mg/l 请个位大虾帮帮忙了。
我们做了一铁厂废水,主要是含盐酸、氯化亚铁和氯化锌。
具体为:
排放量:200M3/d
HCl含量:1.49g/l
铁离子 :1.2g/l
锌离子 :250mg/l
处理后废水标准
《污水综合排放标准》二级标准
主要
PH:6-9
SS 小于150mg/l
总锌小于5mg/l
请个位大虾帮帮忙了。
2楼
再提点问题:
铁,酸,和锌可以分别回用吗?这样不用别的处理不就可以了,不过我不知道可不可以。我没有做过这个方面的回用。
有做过的,指导指导。谢谢了。
回复
3楼
你的盐酸含量应该是氯离子含量吧?
把PH调高到8.5到9,混凝一下就可以了
回复
4楼
采用膜技术,把酸和铁、锌分离,分离后的酸回用,回收率可做到80%或90%,取决于水中的硫酸钙含量。浓水仅有原来的10-15%,加石灰或石灰石中和,最经济。如有疑问,可致电010-58301670,美国哈里逊公司。找总工。
回复
5楼
这样的水量没有太大的回收价值``
直接调成氢氧化物沉淀`
回复
6楼
直接PH调节到9.5左右,加减沉淀。
回复