有个甲类厂房,设计院的人说所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆,我查了好多规范,没找到相关的条文。我们都知道甲类厂房是按火灾危险性来分类的,电气设备的防爆要求是根据设备安装区域的防爆级别来定的,我的理解是1:甲类厂房如果整个厂房被划分为1个防爆分区,那么所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆是正确的2:如果整个厂房被划分为几个防爆分区和非防爆区,那么开放式安装于此甲类厂房非防爆区的电气仪表设备是无需选用防爆型的
有个甲类厂房,设计院的人说所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆,我查了好多规范,没找到相关的条文。
我们都知道甲类厂房是按火灾危险性来分类的,电气设备的防爆要求是根据设备安装区域的防爆级别来定的,
我的理解是
1:甲类厂房如果整个厂房被划分为1个防爆分区,那么所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆是正确的
2:如果整个厂房被划分为几个防爆分区和非防爆区,那么开放式安装于此甲类厂房非防爆区的电气仪表设备是无需选用防爆型的
大家怎么看?给点意见,谢谢。
2楼
按照防爆三要素考虑就不会有问题。
什么防爆要求,要看电气设备处于什么区。本来需要防爆的区域,建筑上想点办法,就能变为无需防爆的区。
建筑专业通常较懒,都让电气的考虑了,应该据理力争,把这个球踢回去。
回复
3楼
先让设计院出爆炸危险区域划分图啊。
回复
4楼
“甲类厂房”,就名词术语而言,本身就不是防爆类规范的术语!而是,防火规范的术语。用防火规范来做防爆厂房的防爆设计,简直就是开玩笑!
回复
5楼
设计院的说法是只要是甲类厂房,都得防爆
回复
6楼
甲类厂房是要防爆的,当然还得看分区,具体得看GB50058好像是这个规范
回复
7楼
防爆分区与火灾危险性分类不是一个概念,看GB50058。
另外,防爆分区不同,电气设备采用的防爆类型也不尽相同,不是简单一句“防爆”就能概况的
回复
8楼
同意楼上意见,防火等级和防爆等级不能等同。
即使划为防爆区域,也有隔爆、本安等防爆等级的划分。
回复
9楼
看来设计院不懂防爆,却能设计。害人害己
回复
10楼
甲类并不等同于防爆,如使用黄磷的厂房就是甲类的,但该厂房仅属于火灾危险区,电气设备不需防爆。甲类车间的电气设备需不需防爆,首先得定出车间的爆炸危险区域,爆炸危险区域根据车间内甲类介质的性质、释放部位定出。
回复
11楼
爆炸危险环境的工程设计,是需要多个专业共同协作才能完成的!
至少涉及:建筑、结构、暖通、给排水、电气、仪表、电信、工艺、管道、消防、总图。。。。
回复