【请教】关于甲类厂房的防爆与设计院有不同意见,大家怎么看?
lampard2011
2013年01月04日 13:53:28
只看楼主

有个甲类厂房,设计院的人说所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆,我查了好多规范,没找到相关的条文。我们都知道甲类厂房是按火灾危险性来分类的,电气设备的防爆要求是根据设备安装区域的防爆级别来定的,我的理解是1:甲类厂房如果整个厂房被划分为1个防爆分区,那么所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆是正确的2:如果整个厂房被划分为几个防爆分区和非防爆区,那么开放式安装于此甲类厂房非防爆区的电气仪表设备是无需选用防爆型的

有个甲类厂房,设计院的人说所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆,我查了好多规范,没找到相关的条文。
我们都知道甲类厂房是按火灾危险性来分类的,电气设备的防爆要求是根据设备安装区域的防爆级别来定的,
我的理解是
1:甲类厂房如果整个厂房被划分为1个防爆分区,那么所有开放式安装于此厂房内的电气仪表设备都要求防爆是正确的
2:如果整个厂房被划分为几个防爆分区和非防爆区,那么开放式安装于此甲类厂房非防爆区的电气仪表设备是无需选用防爆型的

大家怎么看?给点意见,谢谢。
免费打赏
atccctv
2016年04月11日 16:39:06
12楼
看了上述评论,只能说很多人都不懂工业建筑设计,首先明确的是设计院是对的,甲类厂房首先就肯定了厂房内有甲类易燃易爆气体或挥发性液体,无论电气设备还是通风设备都要考虑防护等级,电梯也要考虑防爆,非常正常,建筑如果没有相关设备,只需要考虑建筑物本身的泄爆和防静电措施
回复
atccctv
2016年04月11日 16:42:24
13楼
设备防爆的根本原因就是为了防止电火花
回复
jjj-ggg-888
2017年12月08日 18:28:27
14楼

爆炸危险环境的工程设计,是需要多个专业共同协作才能完成的!
回复