【讨论】问一个比较奇怪的问题,雨水立管内流速如何计算?
水水水12345
2013年01月04日 14:17:20
只看楼主

请教各位大神,雨水立管内流速如何计算?建规里倒是提到了立管流速,但是没有计算方法,查了很多资料,都没找到立管流速的计算方法,找不到相关公式,我觉得用自由落体计算立管流速也不对,因为由于管道包裹,有外力介入了。不知道有没有哪位大神知道呢?举个例子,建筑物高100m,单根排水立管汇水面积为200平米,为了方便计算,将雨水流量定为7L/S,请问在50m处瞬时流速是多少?

请教各位大神,雨水立管内流速如何计算?建规里倒是提到了立管流速,但是没有计算方法,查了很多资料,都没找到立管流速的计算方法,
找不到相关公式,我觉得用自由落体计算立管流速也不对,因为由于管道包裹,有外力介入了。
不知道有没有哪位大神知道呢?
举个例子,建筑物高100m,单根排水立管汇水面积为200平米,为了方便计算,将雨水流量定为7L/S,请问在50m处瞬时流速是多少?
免费打赏
上海封工
2013年01月13日 07:53:17
12楼
学习了 长见识啊
回复
zichaduoluo
2013年01月13日 09:54:51
13楼
这个问题真是专业中的专业 我从来没想到这点
回复
版专攻
2013年01月15日 17:55:43
14楼
你这一问,还真不知道怎么计算,希望斑竹将这个置顶,让大家讨论下,谢谢楼主
回复
qiyu9801
2013年01月15日 21:31:44
15楼
学习了,学习了啊
回复
hongjun1985
2013年01月15日 21:37:57
16楼
具体怎么算可以上中国知网上找那那篇 《UVPC塑料排水立管最大允许充水
率a值的试验研究》的论文看看
回复
水水水12345
2013年01月16日 17:54:22
17楼
看了一下那个论文的目录(没钱,看不起内容)
论文里面提到的是终限流速,之前上学的时候也学过《排水管道系统中水气流动规律》,只有当立管内流态为水膜流时,才有终限流速这个概念
但是我所提到的雨水系统是满管压力流,我觉得终限流速不适用于雨水立管流速计算。
回复
sadone
2013年01月20日 17:14:47
18楼
立管流速与出口流速无关,如何计算出口流速 刚毕业的都会算
回复
坚持坚持
2015年02月04日 12:11:54
19楼
此问题也是我一直纳闷的问题,关注,求高人晒正解
回复
骆驼之旅
2017年01月04日 16:29:14
20楼
水水水12345 发表于 2013-1-5 15:04 之所以想到这个问题,是因为雨水立管消能弯的问题以前所做的高层建筑雨水立管,都是6层设置一个消能弯,没 …这仅仅是指雨水在满管状态时,其实污水因为考虑的是非满流量状态,所以不用考虑。
回复
骆驼之旅
2017年09月12日 09:03:23
21楼
blatt17 发表于 2013-1-12 16:26 水流从管道向下流动很快即达到最大流速,所以消能弯理论上没必要设置,你提到的96S406已作废,新版10S406也 …以前的老设计师们有考虑这个消能的问题,但是新的规范对于消能的问题一般不考虑的。只是考虑了两个问题,一个是超限速理论和塑料管流速的限制问题。