j近几日我站当一大容量电机启动时,I段pt柜有嗡嗡响声,电机启动结束,声音就没了,请各位老师分析是什么原因?
j近几日我站当一大容量电机启动时,I段pt柜有嗡嗡响声,电机启动结束,声音就没了,请各位老师分析是什么原因?
2楼
大容量电机启动是“电流大,电压稍变低”,如果“当一大容量电机启动时,I段pt柜有嗡嗡响声,电机启动结束,声音就没了”,过PT柜的主母线接触不良(大电流产生电弧)的可能性不应存在,所以,这声音不是主母线放弧!
1、主母线夹紧螺栓有点松,大电流产生磁场而振动;
2、大电机启动时电压变低,电压继电器因电压低而产生轻微的震动。
回复
3楼
电机启动过程是转速从零到高的过程。在启动初期,频率比较低,在PT中引起低频振动,PT中的线圈在有些松动的时候,就会有点响动了。
电机在启动中的声音也不正常,道理是类似的,没事。
回复
4楼
可能是启动时电压低,造成PT励磁电流过大的声音。
回复
5楼
回复
6楼

学习了
回复
7楼
lingxuct老师说对了!到2019年大检修时发现确实是主母排螺栓松动有点多!
回复