10kv电压互感器响声
zpddd
zpddd Lv.3
2013年01月04日 22:29:09
来自于变压器
只看楼主

j近几日我站当一大容量电机启动时,I段pt柜有嗡嗡响声,电机启动结束,声音就没了,请各位老师分析是什么原因?

j近几日我站当一大容量电机启动时,I段pt柜有嗡嗡响声,电机启动结束,声音就没了,请各位老师分析是什么原因?
免费打赏
lingxuct
2013年01月05日 09:50:03
2楼
大容量电机启动是“电流大,电压稍变低”,如果“当一大容量电机启动时,I段pt柜有嗡嗡响声,电机启动结束,声音就没了”,过PT柜的主母线接触不良(大电流产生电弧)的可能性不应存在,所以,这声音不是主母线放弧!

1、主母线夹紧螺栓有点松,大电流产生磁场而振动;
2、大电机启动时电压变低,电压继电器因电压低而产生轻微的震动。
回复
智库
2013年01月05日 10:37:40
3楼
电机启动过程是转速从零到高的过程。在启动初期,频率比较低,在PT中引起低频振动,PT中的线圈在有些松动的时候,就会有点响动了。
电机在启动中的声音也不正常,道理是类似的,没事。
回复
加菲猫
2013年01月05日 21:14:13
4楼
可能是启动时电压低,造成PT励磁电流过大的声音。
回复
马嘉明
2013年01月06日 09:37:01
5楼
回复
swzjwzyq
2013年01月06日 19:37:00
6楼
学习了
回复
zpddd
2023年07月20日 23:08:32
7楼
lingxuct老师说对了!到2019年大检修时发现确实是主母排螺栓松动有点多!