小弟现在遇到这样一个问题有哪位大虾知道:建筑室外消防用水量为25L/S,计算管径应为DN125,而甲方告之市政管道才为DN100,请问我是否应该也把管径该为DN100呢?如果这样流速将会达到2.8m/s,我还是应该用DN150的,如果这样该怎样连接这两个管径呢?
小弟现在遇到这样一个问题有哪位大虾知道:建筑室外消防用水量为25L/S,计算管径应为DN125,而甲方告之市政管道才为DN100,请问我是否应该也把管径该为DN100呢?如果这样流速将会达到2.8m/s,我还是应该用DN150的,如果这样该怎样连接这两个管径呢?
2楼
设环状消防供水,计算管径应该小(管网平差理论),检修时,关闭部分,流速增大,属于临时现象,我是这样认为!有机会电话讨论,0769-2200277-8003 张工。
回复
3楼
市政管道才为DN100,那是前人犯的错误.
我们不要将错就错.
应该用DN150的,将来市政改造了管道,就没有问题了
回复
4楼
z3zy说得很对,那是前人的错误,以后肯定改造市政管网的,应该按大的设计
回复
5楼
设环状消防供水,计算管径应该小(管网平差理论),检修时,关闭部分,流速增大,属于临时现象,我是这样认为!
我同意2楼的看法!市政管网改造那是以后的事,现实问题就得现实解决!!
回复
6楼
用DN150比较好,接两条DN100。。。
回复
7楼
冲突是暂时的。设计为DN125,就应为DN125。市政管不够是市政的事与本次设计无关。
回复
8楼
我也同意二楼的看法