求教 农村二层楼供暖 二楼地暖 一楼暖气片混装问题
bdlixiao
bdlixiao Lv.2
2013年01月05日 16:46:42
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉在一层,出水口安装循环泵先出水到二层地暖,而后接到一层暖气片,一层暖气片是两组并联,求教各位大师如何改装,此安装存在严重问题,乡村土师傅弄得,没办法

锅炉在一层,出水口安装循环泵先出水到二层地暖,而后接到一层暖气片,一层暖气片是两组并联,求教各位大师如何改装,此安装存在严重问题,乡村土师傅弄得,没办法
免费打赏
yuwenwunt
2013年01月06日 09:38:38
2楼
1、地暖是低温供水45-50度,供回水10度温差;
2、暖气片是高温供水,供回水20度温差;
3、建议将一层改为地暖,运行费用将降低不少。
回复
dzafl2012
2013年01月06日 10:30:01
3楼
暖气片是高温供水,供回水20度温差
回复
8lwhb
2013年01月06日 14:54:06
4楼
有循环泵的话,水泵出水先接一层散热器,散热器出水再接二层地暖就行
回复
jian8-2
2013年01月06日 15:40:14
5楼
在土暖气方面我一直想试试那个“气泡式”还有就是地热不用泵循环。在理论上已经很成熟了。
回复
zouweiw
2013年01月06日 16:27:54
6楼

严重同意。
回复
bdlixiao
2013年01月10日 10:47:48
7楼
一层改地暖,施工太复杂,先看看能不能通过改为并联,加三通混水阀,使两种暖气分别控制,
回复
bdlixiao
2013年01月10日 10:50:35
8楼
4喽师傅,我的循环泵出水口确实先接了一组散热器,但我不能保证地暖进口的水温符合地暖要求啊,求指导
回复
大雪纷纷
2014年08月14日 10:31:43
9楼
可以在进入地暖前的主管道加上汇水装置,可能价格较高。
回复
dongyingruichen
2014年09月04日 12:30:17
10楼
学习了,谢谢
回复
青岛李宗荣
2014年09月21日 20:19:21
11楼
循环泵出口先改到一楼连接散热器,把一楼两组散热器改成单管串联,热后再连接到二楼的地暖,改成下供上回的方式,既保证了散热器需要的温度,有保证了地暖水温不超标,但需要在二楼设立排气点。
回复