超高层住宅加压送风井问题
刘少仓
刘少仓 Lv.7
2013年01月06日 13:34:34
来自于通风排烟
只看楼主

一超高层住宅,地下三层,地上五十层,地下三层和地上1~25层共用一个正压送风 系统,26~50层共用一个正压送风系统。合用前室及独立前室正压系统分段设置情况同楼梯间的。下面计算结果为比较后取最大值情况的风速法计算过程:核心筒处为剪刀楼梯间,设置一合用前室及以单独楼梯间前室,楼梯间及前室的门为子母双扇门1.2m*2.1m,现在剪刀梯处楼梯间加压井为600mm*1700mm,合用前室井为600mm*1200mm,独立前室井为700mm*800mm,现计算如下:

一超高层住宅,地下三层,地上五十层,地下三层和地上1~25层共用一个正压送风 系统,26~50层共用一个正压送风系统。合用前室及独立前室正压系统分段设置情况同楼梯间的。下面计算结果为比较后取最大值情况的风速法计算过程:
核心筒处为剪刀楼梯间,设置一合用前室及以单独楼梯间前室,楼梯间及前室的门为子母双扇门1.2m*2.1m,现在剪刀梯处楼梯间加压井为600mm*1700mm,合用前室井为600mm*1200mm,独立前室井为700mm*800mm,现计算如下:
楼梯间:风速法n=3,v取0.8m/s,背压系数a取0.9,漏风附加率b取0.1,计算结果为Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀楼梯间合用加压井及加压风机,则加压风机选型风量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加压井面积>=58546/3600*15=1.08m2
合用前室:风速法同楼梯间取值(除v=0.7)得合用前室加压送风井风机选型风量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于两扇门的修正系数,所需加压井面积>=38420/3600*15=0.71m2
独立前室:计算取值同合用前室
问题来了,如下:
1、我看有的人剪刀梯算风量才算到41000m3/h(前室是单扇门)左右,我的上面的计算有没有什么问题?望前辈高手指点
2、风井面积都是以15m/s计算的,楼梯间不够,前室刚好,但太危险了。所以想在风井内做铁皮风管。风井内衬风管和风井内套风管有 什么区别?600mm*1700mm的风井考虑风管咬边法兰能做多大净尺寸的加压风管?
3、民用建筑技术措施09暖通动力上面71页 风算法计算 的 注1:当前室有2个或2个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5~1.75确定,计算楼梯间时句中的前室应该是指楼梯间的吧,不用乘以修正系数的吧?
4、独立前室的风井面积及风机选型同合用前室的,有没有问题啊?风速法计算是这个结果,但是合用前室是独立前室和消防前室合用的,风量应该要大点的吧?
以上问题有疑惑,希望高手前辈同行不吝赐教,非常感谢!!!

[ 本帖最后由 shilingxue 于 2013-1-9 11:03 编辑 ]

核心筒.jpg

免费打赏
zhoubinmm
2013年01月06日 16:18:50
2楼
首先50层的要分两个系统(超过32层的高层建筑正压送风系统及送风量需分段设计)。
其次关于送风量的问题,其实很简单,按高规或者技术措施里面的取,单扇门就乘以0.75,双扇门就乘以1.5,审图只看你的风量会不是大于它表格里面的风量(选风机时可备注“风量根据前室门形式变化”)。
希望对你有帮助。
回复
刘少仓
2013年01月06日 21:23:29
3楼
嗯,多谢,我就是想知道的详细点,有疑惑,呵呵
回复
刘少仓
2013年01月08日 10:32:00
4楼
帮我顶顶啊,哪个高人给解答下,感激不尽啊!!
回复
tjl310914
2013年01月08日 15:07:05
5楼
没做过超高层.....按楼主的思路的话,楼梯间建议用压差法核算下:3600*1.25*7*0.04*50*2=126300 在加上漏风量,风量不会像你这样这么小的 一般高层可以用风速法核算,超高层的话开门数还按高层的3来计算是肯定偏小的 所以楼主对超高层的认识还不够,毕竟50层的超高层150m了, 避难层肯定设计了,50层至少有两个避难层(详见高规6.1.13),地上分三段,地下三层再做一个独立的,相当于把一个超高层的防烟分成数个高层来进行计算;而且高规中规定32层以上就要分段设计了,至于你的第三个问题高规中没有说前室两个或两个以上的出口而是笼统的说上面几个表中的数据,并不是说你计算出来的数据,这里说的是按表取值的基础上,超高层按表取值要按当前系统负担的层数来取....所以你的问题最根本的原因就是超高层的防烟没有分段设计

[ 本帖最后由 tjl310914 于 2013-1-8 15:14 编辑 ]
回复
tjl310914
2013年01月08日 15:12:25
6楼
送楼主本书(高层建筑和地下建筑通风与防排烟)
回复
刘少仓
2013年01月09日 10:24:14
7楼
压差法校核
Ly=0.827*A*△P1/n*1.25*3600
A=0.003*(1.2*2+2.1*3)=0.0261m2
△ P:疏散楼梯间取50Pa
n:指数,取2
计算得Ly=686.7m3/h,共25层得L=686.7*25=17854 m3
压差法校核是满足的,我上面没表达清楚,楼梯间时分段的。地下三层和地上1~25层共用一个正压送风 系统,26~50层共用一个正压送风系统。合用前室及独立前室正压系统分段设置情况同楼梯间的
另外本项目是超高层住宅(见高规6.1.13),不是公建项目,没有避难层的
回复
刘少仓
2013年01月09日 10:24:55
8楼
谢谢,正在找这本书
回复
骊珠
2013年01月09日 10:48:39
9楼
15米/S,对于土建风道,风速高了。
回复
刘少仓
2013年01月09日 12:38:38
10楼
谁说不是啊,规划局卡甲方,甲方卡建筑,建筑就改户型,卡管井。。。哎
回复
tjl310914
2013年01月09日 13:24:54
11楼
卡管井的话 要缩小管井你只能再多分一段了 三段20层以下的 不然这15的风速
回复

相关推荐

APP内打开