为什么十一院图纸的冷却水供水管比回水管大?
lihuajiancn
2013年01月06日 13:56:04
来自于中央空调
只看楼主

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。不知道何解?谁能说说?

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.
要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。
不知道何解?谁能说说?
免费打赏
jiangxiaoyi586
2013年01月11日 08:34:59
12楼
6楼是正解啊
回复
jim706
2013年01月11日 10:14:28
13楼
呵呵,没什么意外,就是一个错误!
回复
jim706
2013年01月11日 10:15:15
14楼
呵呵,没什么意外,就是一个错误!
回复
jim706
2013年01月11日 10:16:32
15楼
呵呵,没什么意外,那就是一个错误!
回复
jim706
2013年01月11日 10:16:57
16楼
呵呵,没什么意外,那就是一个错误!
回复
lipenghui08
2013年01月11日 11:05:57
17楼
这个还真不知道 长见识了
回复
lddfzp
2013年01月11日 11:43:32
18楼
不清楚,自己做的时候也没遇到过,求解
回复
suncher01
2013年01月11日 12:31:52
19楼
这就是一个比较安全的做法而已
除了管道稍微贵了一点以外没什么缺点
还能防止汽化、吸气什么的,挺好的啊
回复
骊珠
2013年01月11日 15:17:43
20楼
工程习惯,如果高差是15米,实际上不放大是没有问题的。但是如果高差比较小,就不行了。十一院以工厂厂房设计为主,冷却塔位置都比较低,习惯于放大。
回复
zdxhvac
2013年01月11日 15:31:57
21楼
设计是对的,重力流与压力流的关系。 设计是对的,重力流与压力流的关系。