为什么十一院图纸的冷却水供水管比回水管大?
lihuajiancn
2013年01月06日 13:56:04
来自于中央空调
只看楼主

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。不知道何解?谁能说说?

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.
要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。
不知道何解?谁能说说?
免费打赏
hwh1997
2013年01月11日 17:38:28
22楼
下水管比上水管大有利于:下水管重力流的流速比上水管流速低,同时下水管的尺寸加大也有利于加大集水容积,以及水泵启动时缺水气蚀及停泵时出现溢水。
回复
beyond1359
2013年01月12日 07:25:19
23楼
要么冷却水积水盘的问题
要么就是写错了
回复
wujixianfeng
2013年01月12日 10:23:29
24楼
出水口径肯定大于进水口径

玻璃钢冷却塔系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。系统一般可分下列五个循环:

(1)室内空气循环;(2)冷水循环;(3)冷媒循环;(4)冷却水循环;(5)室外空气循环。

总体说来,构成玻璃钢冷却塔系统的设备和机械主要是热交换器和流体机械两种。

热交换器是作为高、低温两种工作流体能量交换的设备。当任何一组热交换器效果不好时,会增加系统耗电率(kW/RT),不是系统耗电量增加,就是冷冻能力下降。

流体机械则是推动工作流体循环的动力装置,其耗电量W=QHh/η。耗电量的多少决定于运转时数h,输送的工作流体流量Q,工作流体循环所需要的扬程H以及效率η,减少其中任何一项,都可达到节能的目的。

参考: www.hcgfrp.com
回复
ylttzkx
2013年01月12日 22:21:30
25楼
冷却水是开式系统?
回复
ylttzkx
2013年01月12日 22:26:08
26楼
如果水泵鱼冷却塔高差很小时,是要注意此问题,如高差较大就无所谓了。怎么和重力流扯上关系了?
这是个机械循环闭式系统啊!
回复
lihuajiancn
2013年01月13日 10:53:29
27楼

当然,普通冷却塔
回复
lihuajiancn
2013年01月13日 10:54:13
28楼

不是错误,好几个工程图纸都一样。
回复
rosaliuxia
2013年01月13日 19:45:24
29楼
和管道的流速有关,通常冷却水对主机为压入式,因此冷却水供水管为水泵吸入端,流速要小,为1~2米/s,冷却水回水管为水泵压出端,流速大,为2~3米/s.
回复
wo584184187
2013年01月14日 09:40:50
30楼
回帖求经验。。顺便多学习~
回复
bill.p
2013年01月14日 11:11:20
31楼
7L回答应该正确 我遇到的都是泵放在回水管上 所以供回管径区别不大
回复

相关推荐

APP内打开