为什么十一院图纸的冷却水供水管比回水管大?
lihuajiancn
2013年01月06日 13:56:04
来自于中央空调
只看楼主

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。不知道何解?谁能说说?

看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.
要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。
不知道何解?谁能说说?
免费打赏
chengdongpingcdp
2013年01月14日 11:30:03
32楼
我们做的厂房大多在两层,所以供回水侧上都有泵。
回复
yijiaohandong
2013年01月14日 11:58:01
33楼
回帖,学习。
回复
zylixiang
2013年01月14日 16:22:52
34楼
回帖学习
回复
shanhuhai91321
2013年01月16日 13:55:46
35楼
一般情况下,循环水泵装在回水管路上,所以回水管路上不是重力自流而是机械回水,管径不用放大,要先看循环水泵装在哪里
回复
ouyanghongyan
2013年01月16日 14:21:42
36楼
印象很少遇到,几乎没有,一般都一样,有的会相差一号,相差这么多的也太夸张了吧!!
回复
gpf0805
2013年01月17日 10:17:49
37楼
水泵前端形成正压,水泵后端形成负压,这样对于供回水管来说都有压力流呀?
回复
qq2534678924
2013年01月17日 15:00:25
38楼
本系列机组有R22、R407C、R410A、R134A、R290以及专用高温冷媒提供选择,冷媒选择宽广
回复
mengjunhua0775
2013年01月19日 21:35:22
39楼
求解啊
回复
zlk8963
2018年01月24日 15:11:51
40楼

可能沿用以前设计,没有计算,如果是开式循环,靠自重回到水池,水的流速可以计算出来,根据流速选管径,如果管径大也没有意义,因为这时水不会充满管道,浪费材料。