看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。不知道何解?谁能说说?
要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。
不知道何解?谁能说说?
看了好几个工程十一院的图纸,发现冷却水供水管(从冷却塔到水泵)比冷却水回水管(从水泵到冷却塔)的大几号,比如回水DN600,供水管是DN1000.要说是为了防止压差过低出现气蚀问题,那么冷却水一般放在楼顶,高度差也有个15米了。不知道何解?谁能说说?
可能沿用以前设计,没有计算,如果是开式循环,靠自重回到水池,水的流速可以计算出来,根据流速选管径,如果管径大也没有意义,因为这时水不会充满管道,浪费材料。