关于内走道排烟问题
zhoubinmm
zhoubinmm Lv.2
2013年01月06日 16:46:25
来自于通风排烟
只看楼主

规范哪里写着“内走道排烟量需要加上与之相联的无外窗的密闭房间面积”,求高手解答

规范哪里写着“内走道排烟量需要加上与之相联的无外窗的密闭房间面积”,求高手解答
免费打赏
duyajing888
2013年01月08日 09:21:47
2楼
《高规》条文说明里有,8.4.1条
回复
tjl310914
2013年01月08日 15:19:45
3楼
这个应该是一种做法吧,前提是要加的房间是需要排烟而且不满足自然排烟的条件下,相当与把走道跟房间作为一个防火分区设计,所以还有一个前提就是走道跟该房间之间的门是普通门而不是防火门,如果是防火门,那么就是走道的排烟系统只负责走道的,房间做房间的
回复
duyajing888
2013年01月09日 09:28:53
4楼
从暖通专业的角度来看,地上一个密闭房间面积超过100平米,地下一个房间超过50平米就应设机械排烟系统,而不是根据是否密闭房间设了防火门来考虑的。
回复
panpandewangyi
2013年06月04日 14:48:37
5楼
建规的条纹说明
回复
yilongfengyue
2013年06月20日 16:12:12
6楼
二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。
回复
laodadetudi888
2013年06月22日 15:03:28
7楼
一般做法就是内走道的面积+两个房间的面积=排烟面积
回复
aijeff_2010
2013年11月12日 10:46:09
8楼
tjl310914 发表于 2013-1-8 15:19 这个应该是一种做法吧,前提是要加的房间是需要排烟而且不满足自然排烟的条件下,相当与把走道跟房间作为一 …这个是正解。。
回复

相关推荐

APP内打开