请教防火门的设置位置
lizhiwei0106
2013年01月06日 17:37:40
只看楼主

高层(30层)住宅顶层电梯间前室出屋面和底层电梯间前室出一楼地面处须设防火门吗?

高层(30层)住宅顶层电梯间前室出屋面和底层电梯间前室出一楼地面处须设防火门吗?
免费打赏
jsa346
2013年01月07日 10:08:16
2楼
1.顶层跟底层都是逃生出口,所以要设防火门。
2.逃生梯就是一个安全通道,你把它想象成一个封闭的立方体。那么在它的立体任何一面开口,当然是要做成防火的门了。而且除了顶层跟底层,所有的门都是向逃生梯内开的。
回复
yxd1853
2013年01月07日 16:14:36
4楼
我不同意二楼的意见!
1.首先,楼梯间通至屋面的出入口的门不需要设防火门,这个门已经是建筑物室内和室外的连通门,如果设防火门,那请问要防什么火?设防火门是为了保护哪里?防楼梯间的火不要烧着屋面的空气吗?还是防止屋面的火烧着楼梯间?同时不设防火门更有利于疏散,假如楼梯间内真的有烟火出现,不设防火门更有利于楼梯间的烟火冒出,否则烟火全部关到楼梯间里人怎么办?
2.你说的一层前室出一层楼面是什么意思,说的不是很清楚,好像你说的是前室和一层门厅之间设不设防火门的问题,如果是这样,那我觉的可不设防火门,这一条请参考高规中关于扩大前室的设计概念。
回复
forgen
2013年01月07日 22:16:59
5楼
不错。学习一下
回复
lizhiwei0106
2013年01月08日 11:21:32
6楼
我比较同意你的观点。我的问题是“首层电梯厅通向室外的通道是否有必要设防火门”,其他楼层设置防火门目的是“让电梯厅形成有正压送风的前室”,因此有些住宅设计在一楼通向室外的通道上也设置了一道防火门,我认为没有必要。大多数住宅设计是没有这道门的。(当然,其他楼层的楼梯通向一楼电梯厅的门应设置防火门)。
回复
sososohappy
2013年01月08日 14:09:29
7楼
我也同意。。。。。。。。
回复
lizhiwei0106
2013年01月14日 18:16:05
8楼
老大,我现在纠结的是底层电梯厅向室外的出口是否要防火门?设计师告诉我说,“如果是电梯厅有两个方向通向室外的话,就可以不设防火门,否则就应该设”。我对这个解释很不理解,一是在规范里找不着类似的条文,二是从道理上我也想不明白在通道上增加一道防火门有什么用。盼赐教。
回复
伯大哥
2013年01月17日 13:23:55
9楼
学习了,蛮有长进的。
回复
豆爸玉
2013年01月21日 17:12:31
10楼
这种情况其实应该是可以按照共用前室和扩大前室的概念去套用的吧。整个底层电梯门厅连同入口大厅为一个公用的扩大前室,直通室外,所以我觉得电梯厅与门厅之间应该不用设防火门。
回复
piaoyanggy
2013年01月22日 10:29:26
11楼

虽然你说的有道理,但是根据高规6.2.1.3的要求,前室和楼梯间的门均应采用乙级防火门,并没有说明楼梯间出屋面门及底层楼梯间门不需要做防火门,条文解释说是防火需要,具体作用是什么不清楚,不过这样设置肯定有道理,
因此我觉得底层和楼顶,要不不做门,直接做敞开楼梯,要么就必须做防火门
回复
piaoyanggy
2013年01月22日 10:34:08
12楼
对于电梯前室问题,个人认为看是什么电梯,如果是消防电梯,根据高规6.3.3.4,前室的门必须用防火门,如果不是消防电梯,就没有前室这个概念,设置了也是候梯厅,做不做门都无所谓,也没必要做防火门
回复

相关推荐

APP内打开