高层(30层)住宅顶层电梯间前室出屋面和底层电梯间前室出一楼地面处须设防火门吗?
高层(30层)住宅顶层电梯间前室出屋面和底层电梯间前室出一楼地面处须设防火门吗?
13楼
不通风的话,为了保证前室是正压,不能与大气联通,必须用
通风的,通向屋顶可以用普通门
回复
14楼
回复
15楼
piaoyanggy 发表于 2013-1-22 10:29 虽然你说的有道理,但是根据高规6.2.1.3的要求,前室和楼梯间的门均应采用乙级防火门,并没有说明楼梯间出 …我的问题是:“底层电梯厅与底层大厅(架空层)之间该不该设防火门?”前面谈的“底层电梯厅与楼梯间之间”当然应该设防火门。我与建筑师的分歧是:建筑师认为在底层电梯厅与底层大厅之间应该设防火门,这样的话,我的装饰设计就很难处理;如果按我的意见不设防火门,则底层电梯厅就不叫前室了,那么该层的正压送风口就不该设置。至于消防电梯一说,似乎与此无关。
回复
16楼
yxd1853 发表于 2013-1-7 16:14 我不同意二楼的意见!1.首先,楼梯间通至屋面的出入口的门不需要设防火门,这个门已经是建筑物室内和室外 …说的不错,但是楼主是说电梯间,不是楼梯,也无说是合用前室
回复
17楼
lizhiwei0106 发表于 2013-1-14 18:16 老大,我现在纠结的是底层电梯厅向室外的出口是否要防火门?设计师告诉我说,“如果是电梯厅有两个方向通向 …个人认为不需要设防火门
回复
18楼
规范条文比较含糊 我也有这个疑问
回复