离心机回收雪种到冷凝器,应注意什么?
hbjz1029
hbjz1029 Lv.7
2013年01月06日 22:11:38
来自于制冷技术
只看楼主

1、回收时应注意什么?是否注意压力的问题?2、更换低压段部件后,低压端有空气,应怎样处理?

1、回收时应注意什么?是否注意压力的问题?
2、更换低压段部件后,低压端有空气,应怎样处理?
免费打赏
adingkgb
2013年01月07日 11:07:35
2楼
不允许用离心机自身的压缩机进行回收作业
应用外接的回收装置
回收或转移冷媒时,必须运行水泵(冷冻泵冷却泵),防止冷媒汽化时吸热,导致水结冰,冻坏换热器。
回复
hbjz1029
2013年01月07日 21:54:32
3楼
为什么离心机不行,那螺杆机行吗?
回复
hbjz1029
2013年01月09日 08:35:08
4楼
可不可以再解释一下呢
回复
yj273119820
2013年01月11日 14:20:13
5楼
可能是制冷剂回收时,低到一定量后,,会产生喘振,损坏涡轮,,,
回复
hbjz1029
2013年01月12日 09:04:53
6楼
那离心机只能外接回收装置,是不是很麻烦哦
回复
adingkgb
2013年01月13日 03:25:21
7楼
严格的说来,螺杆机也不允许。但在实际操作中,还是有这种做法的,但回收不干净的,最后还是要借助回收装置(当然,速度会比完全用回收装置快)
回复
yangzhilong1920
2013年01月15日 16:41:15
8楼
学习了 嘿嘿
回复
lszt007
2013年01月15日 18:19:06
9楼
鼎哥,你到底是干啥的?怎么什么都这么精通啊?真牛啊。
回复
adingkgb
2013年01月18日 06:42:32
10楼

嘿嘿
我就是路边空调或冰箱加氟利昂的或者大楼物业给风机盘管疏通冷凝水管的工人

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2013-1-18 06:52 编辑 ]
回复
wjs471574050
2013年01月19日 13:56:12
11楼
如果你用机组本身来回收冷媒时当蒸发器冷媒不足时离心机会发生喘振,这对离心机是十分不利的。所以对于离心机冷媒回收你需要一台冷媒回收机
螺杆机一般没什么问题的但对于冷水机组你是绝对不能将压力设低的否则会将换热器冻爆,我有一个同事就干过这个傻事
回复