离心机回收雪种到冷凝器,应注意什么?
hbjz1029
hbjz1029 Lv.7
2013年01月06日 22:11:38
来自于制冷技术
只看楼主

1、回收时应注意什么?是否注意压力的问题?2、更换低压段部件后,低压端有空气,应怎样处理?

1、回收时应注意什么?是否注意压力的问题?
2、更换低压段部件后,低压端有空气,应怎样处理?
免费打赏
hx371881670
2013年02月26日 23:35:17
12楼
嗯. 需要个压缩机.接俩个管子就好了.菜鸟提示:lol
回复
空调砖家
2013年02月27日 15:17:56
13楼
有些中央空调,在控制系统里就设置了“泵单”模式。类似这种机组就可以用机组的压缩机将冷媒泵到冷凝器。
其它不具备“泵单”模式机组,如果冷凝前后有截止阀,你可以用冷媒回收泵,将机组其它空间的冷媒回收到冷凝器。如果没有截止阀的机组,那么你就要把冷媒回收到冷媒瓶暂时存放了。
完成维修后,看情况吧。如果你是更换简单的配件,在正压条件下进行的,可以不抽真空。不然维修后都需要抽真空。
注意:
1、无论回收冷媒还是冷媒充注,都要运行水泵。
2、如果维修时间比较长,建议把机组两器的水放掉。(避免机组系统外露与空气接触而凝露)
3、维修后,先查漏,再抽真空。
回复
co936201979
2013年03月14日 09:50:22
14楼
对于书面上和理论上来说;是不允许螺杆机自身抽制冷剂;但是;在维修的实践中来说;也不是不可以;短暂的几十秒运行压缩机;没事的;多抽几次就可以啦;剩下少量的制冷剂可以放掉;这是我多年的维修经验所得;甚至给螺杆机换油;我都会从高压处在短暂的几十秒的时间;让螺杆机自身吸进机身;谢谢;仅供查考;
回复
flhb_1998
2013年03月14日 22:19:51
15楼
我一般是开2泵,收冷媒、换配件,这是最安全的
一般螺杆机组多为抽低压停机 ,多抽几次,抽到略高于大气压,好换配件,
其实13#说的挺全的,主要防止爆管,其他问题都好解决~~
回复
zhanxlzhk
2013年03月15日 07:17:15
16楼
学习中,很有学习价值。
回复
jiajia45467
2013年03月19日 18:40:51
17楼
看各位大神的回复,学习了