各位好: 我有个问题想问一下高手们,现在有个项目,房间体积是90m³,送风量大约在2000CMH,新风量是300CMH,现场有蒸汽,现客户要求温度达到30±2℃,湿度80%±5%,有哪位高手能帮忙算一下,加热量,加湿量各是多少,还有,是怎么算的?

各位好:
我有个问题想问一下高手们,现在有个项目,房间体积是90m³,送风量大约在2000CMH,新风量是300CMH,现场有蒸汽,现客户要求温度达到30±2℃,湿度80%±5%,有哪位高手能帮忙算一下,加热量,加湿量各是多少,还有,是怎么算的?
免费打赏
xyzjm12
2013年01月10日 16:43:26
3楼
項目位置總要給下吧,空調箱大致功能段要說下吧,現場有蒸汽是作加熱還是加濕用?
回复
xrrnjj
2013年01月11日 10:02:38
4楼
项目地在浙江台州,空调箱功能段:进风段、表冷段、蒸汽加热段、蒸汽加湿段、风机出风段。蒸汽加热和加湿都用。
回复
sososohappy
2013年01月14日 14:34:34
5楼
恩~学习了~
回复
harry_chenbo
2013年02月05日 15:43:55
6楼
sososohappy 发表于 2013-1-14 14:34 恩~学习了~按照正常的设计,还需要房间的热湿负荷。
回复
poorpc
2013年03月01日 13:26:27
7楼
没查到台州的气象参数用温州的算了一下,按5米*6米,层高3米,300新风。50岩棉板维护。冷负荷5KW,热负荷9KW,湿负荷7KG/h
回复
mgq305
2013年03月16日 19:28:20
8楼
焓湿图画出来15%的新风,混合后表冷、加热、加湿
回复
jianweihao
2016年08月22日 16:15:42
9楼
加热量=风量*密度*C*混合点与室内点温差,加湿量=风量*密度*(D1-D2)
回复