求助使用水冷冷凝器的系统设计问题
killzx99
killzx99 Lv.12
2007年08月27日 15:52:43
只看楼主

客户要求3KW冷量,(空调工况)不要传统翅片试冷凝器(要求噪音低)用水冷冷凝器以下是我画的系统图不知道是否可行简单介绍:正好我司蒸发器侧制冷的是冷水一部分用于冷却负载(主要)另一部分用于冷却本身系统冷凝器,分配量通过可调阀调节水量现在有几个难点:1、冷凝符合大于蒸发器吸热量(冷凝Q=蒸发吸热Q+压缩机功率),因此用蒸发器一部分冷量冷却冷凝器是否可行?2、客户一般冷水温要求在2,30度,这样的冷水供冷凝器换热,是否工况有变化?

客户要求3KW冷量,(空调工况)不要传统翅片试冷凝器(要求噪音低)
用水冷冷凝器
以下是我画的系统图
不知道是否可行
简单介绍:正好我司蒸发器侧制冷的是冷水一部分用于冷却负载(主要)另一部分用于冷却本身系统冷凝器,分配量通过可调阀调节水量
现在有几个难点:
1、冷凝符合大于蒸发器吸热量(冷凝Q=蒸发吸热Q+压缩机功率),因此用蒸发器一部分冷量冷却冷凝器是否可行?
2、客户一般冷水温要求在2,30度,这样的冷水供冷凝器换热,是否工况有变化?

谢谢

1188201174715.JPG

免费打赏
feichen19820507
2007年09月14日 08:34:00
2楼
没明白你的意思,
简单点说,冷凝器散热量Qk=Qc(压缩机消耗功率)+Q(制冷量)
如果把你的水系统和整个循环系统放到同一个控制体中,忽略管路和一些换热器的热损失.
你的系统只有两个能量交换口,一个压缩机功率输入口,一个末端换热口,
Qc=Q’(交换给末端的能量)
可以看出来,是不可能达成制冷的,你如果想用压缩机制热倒是可以考虑,就是不经济.
另外,你的压缩机吸排气旁通是做什么用的?如果是一个防止高低压差过高的结构,建议放到膨胀阀前后,这样在旁通阀启停的时候压缩机负荷的变动会小一些.