水神们,看到很多小区雨落水管都接了空调冷凝水,这样做得行吗
水神们,看到很多小区雨落水管都接了空调冷凝水,这样做得行吗
2楼
这个不行。。。
回复
3楼
觉着欠妥当。屋面雨水可能从空调冷凝水支管溢出。跟阳台雨水不能接入屋面雨水立管同一个道理,阳台雨水给出的解释是为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置(4.9.12),放在空调冷凝水管系上也适用。
回复
4楼
这样设置 规范上是不行的 但是手册里面有提到 高于雨落水管三分之二的楼层可以接
回复
5楼
是不可以的 给排水设计规范上有
回复
6楼
建筑水要求不可以,好像还是个强标
回复
7楼
规范是多层可以,高层不可以,但是一个“宜”字,审图要提你你也没办法,画图就按规范画,实际施工就另说,一般多层没问题。
回复
8楼
说的是阳台排水,没有说空调冷凝水管的事啊
回复
9楼
实践证明接入不会产生什么问题,不会从空调接口溢出。而且 施工时是直接在立管上开斜三通50mm
回复
10楼
路过 学习学习
回复
11楼
空调冷凝水需要间接排放,不能进入污水井内,一般是直接排到散水即可。若雨水管同样是排到散水的话,从理论上来说应该没什么问题,只不过规范上不允许,所以一般我们都不这么做,看图会提出来。
回复